标题: 请教:钢管柱变截面处节点做法 [打印本页]
作者:
vesa 时间: 2004-2-29 17:17 标题: 请教:钢管柱变截面处节点做法
上段300,
下段500,
要求
1.有装饰效果,不能在外面看到加劲板
2.加工简单不需专门设备
请问
1.用螺旋管会不会不好看?
2.如何设计此节点?
3.哪里有相关资料?
欢迎贴节点图!
作者:
lings191516 时间: 2004-2-29 19:43 标题: 回复: 请教:钢管柱变截面处节点做法
vesa wrote:
上段300,下段500,
要求
1.有装饰效果,不能在外面看到加劲板
2.加工简单不需专门设备
请问
1.用螺旋管会不会不好看?
2.如何设计此节点?
用螺旋管没有问题啊,我们这里的大灯箱柱都是螺旋管的做油漆。不过有一条斜焊缝而已。
该节点设计可视具体结构与数量多少而定,常用有大小头短节连接(套接或焊接)和内套管焊接,也有内法兰盘连接的(上下管开侧向孔);建议做内套管焊接325*8变径到500*10。