Board logo

标题: 这个网架支座位移咋这么大? [打印本页]

作者: wswy    时间: 2004-3-11 20:10     标题: 这个网架支座位移咋这么大?

这个网架支座,1号球,位移咋154mm,且是Y方向。哪位师兄帮忙看一下,如何解决这个支座问题?网架下为13.5米高750园柱。
附sfcad文件
作者: 大亨    时间: 2004-3-11 20:45     标题: 回复: 这个网架支座位移咋这么大?

 网架很正常,z向位移仅有51mm,不是你说的154mm,我也碰到过类似的这个问题,
其实原因很简单:你的计算机有病毒!病毒清除后问题就解决了。除此之外,类似的还有像支座反力突然不正常而结构没问题时也要杀一下病毒。强烈建议使用正版软件。 
作者: smomo    时间: 2004-3-13 22:25     标题: 回复: 这个网架支座位移咋这么大?

不知你分析使用SFCAD的哪一个版本,我的版本较新,分析提示183,184节点有刚体位移,这意味着你的结构不是静定的。通过分析,我发现,你的所有支座都定义为水平位移释放,这相当于结构水平方向是游动的,没有定位,你要在x,y方向上加上适当的约束,使其固定。
另外,我分析最大位移也是40mm多,这可能与你的配杆表有差别造成的,在结构有刚体位移时,杆件刚度对结构位移影响较大。
附我对支座条件进行修改后的模型文件,你可按原建筑条件,适当修改。
作者: xrha22    时间: 2004-3-15 11:54     标题: 回复: 这个网架支座位移咋这么大?

sfcad2000老版,Z方向位移51mm.
附结果文件




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0