标题:
用STAAD/CHINA计算的某四层钢结构办公楼
[打印本页]
作者:
mhy
时间:
2004-3-20 17:40
标题:
用STAAD/CHINA计算的某四层钢结构办公楼
因为屋面、楼面恒、活载我用的楼面荷载,用荷载向导不能直接导入地震力,所以又加入线荷载作等效质量,导入地震力,计算后感觉地震力不太准确,请问能有更好的办法加载地震力?
作者:
delta
时间:
2004-3-22 08:21
标题:
回复: 用STAAD/CHINA计算的某四层钢结构办公楼
我看这个模型地震力计算的好像没什么问题,你放心用吧!
作者:
mhy
时间:
2004-3-22 13:41
标题:
回复: 用STAAD/CHINA计算的某四层钢结构办公楼
请问:上模型四层如果去掉中间柱,改成门式刚架,整体计算完内力后,在SSDD中如何把一到三做普刚检验,四层做门规检验。这样总体用钢量从现在的60KG/M2可能降到50KG左右。
作者:
delta
时间:
2004-3-22 14:10
标题:
回复: 用STAAD/CHINA计算的某四层钢结构办公楼
上部结构需要单独在SSDD中建模,下部结构在STAAD.PRO中建模,空间的模型是无法在SSDD中用轻钢规范检验的。或者在SSDD中设计好上部结构,然后将上部模型建到整体模型中再用STAAD分析后用普钢检验。