Board logo

标题: 端头板厚度不够,如何加固? [打印本页]

作者: jaxi    时间: 2004-3-29 12:51     标题: 端头板厚度不够,如何加固?

一个工程实例,端头板计算要20mm,实际只用了14mm,请教各位大虾有什么加固措施,谢谢
作者: ruralboy    时间: 2004-3-29 14:48     标题: 回复: 端头板厚度不够,如何加固?

给出个示意图吗?考虑加点加劲肋,试着再算一下
作者: wxy_dltop    时间: 2004-4-2 03:54     标题: 回复: 端头板厚度不够,如何加固?

我认为如有条件可以从梁柱上加支撑 不过会占用一些空间呀 同时连接板增加劲肋, 不过如果荷载已加上的话比较麻烦
          
作者: wangxiantie    时间: 2004-5-2 10:17     标题: 回复: 端头板厚度不够,如何加固?

我想最有效的补救措施是在端板上加加劲肋。
作者: xin2003    时间: 2004-5-18 14:47     标题: 回复: 端头板厚度不够,如何加固?

可增加成对高强螺栓的数量,同时在布置螺栓增加加劲肋。
作者: 周钢    时间: 2004-5-20 09:40     标题: 回复: 端头板厚度不够,如何加固?

端头板厚度不够的主要因素是端头板在受力时刚性不够引起撬掘力,因此必须加强端头板的刚度。最好的办法是在内侧看是否有位置可布置加筋板。
作者: bielin    时间: 2004-5-21 15:17     标题: 回复: 端头板厚度不够,如何加固?

端板厚度不够,对于楼上兄弟说的增加螺栓数量是不会解决实际问题的,又不是螺栓抗拉力不足。增加加劲板,变两面支撑为两面支撑,可以大大减少端板厚度
作者: bielin    时间: 2004-5-21 15:19     标题: 回复: 端头板厚度不够,如何加固?

不好意思,打错了,补说一句:应该是两面支撑为三面支撑




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0