Board logo

标题: 荷载加大后怎么验算网架构件 [打印本页]

作者: 一休    时间: 2004-4-9 19:31     标题: 荷载加大后怎么验算网架构件

网架建好了,但要增加新的荷载,怎么才能验算厂家的网架可不可以满足新的要求?
作者: 峒峒    时间: 2004-4-9 20:02     标题: 回复: 荷载加大后怎么验算网架构件

网架结构为空间超静定结构,增加荷载的影响范围比较大,影响幅度也很难直接判断,因此,建议在原设计的模型上增加荷载后整体计算。
作者: allan    时间: 2004-4-10 12:42     标题: 回复: 荷载加大后怎么验算网架构件

对于MST,可以在原来荷载上直接添加,对于SFCAD,需要修改原来的荷载,把原来的荷载+后来添加荷载=总荷载,再把总荷载重新输入.
分析时,对MST,可先选择验算不调整,如果有杆件不通过,再选择验算并调整,对于SFCAD,可以先选择固定截面分析,如果有超应力杆件,再选择只加大超应力杆件分析.
  
对于你的情况,最好有原来网架的计算数据,通过软件进行再分析,满不满足就很清楚了.




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0