Board logo

标题: 悬挑网架 [打印本页]

作者: sammy wang    时间: 2004-4-13 08:58     标题: 悬挑网架

小弟正做一悬挑网架,14米长,挑4米,上面用5根拉杆,
(拉杆分段3.45/3.6/3.6/3.45)
网架矢高0.6米,垂直封边。可是挠度特别大,请问大家有什么办法可以处理?
如果调整支座的弹性模量,可是支座是固定在墙面上的,如何计算呢?
          谢谢!
作者: xuzhi    时间: 2004-4-15 18:56     标题: 回复: 悬挑网架

如果你按实际的支座条件输入还有问题的话,对不起大哥,你这个网架做不了啦!象你这种形式的网架支座必须有一定的刚度,否刚挠度肯定超标,怎么折腾都是白搭.
作者: sammy wang    时间: 2004-4-16 09:58     标题: 回复: 悬挑网架

请问楼上兄,实际的支座条件是指那些具体条件呢?支座要有刚度具体要有那些条件呢?
我现在将网架的支座弹性模量加为2的时候,(挠度按L/180算,4000mm/180=22.2mm),网架的挠度为21mm,基本上刚能满足要求。但不知支座的弹性模量加为2是否合理?
                        谢谢!
作者: xuzhi    时间: 2004-4-16 10:46     标题: 回复: 悬挑网架

网架的支座条件在论坛里讨论过很多,兄台可以看看以前的贴子。
作者: haiweizi    时间: 2004-4-16 11:07     标题: 回复: 悬挑网架

这位兄台,像这种情况,支座要取固定支座,这样才能有效的控制网架挠度,只是这样做支座反力较大,预埋件的大小及深度要认真验算。
作者: 大亨    时间: 2004-4-20 17:45     标题: 回复: 悬挑网架

是柱子侧面支撑的话,那垂直柱子侧面方向一定要采用固定假定!垂直地面方向有一个或两个支座要采用固定假定。至于网架挠度过大,可以采用以下几种方法试试:
1>加大网架厚度,尤其是支撑处;
2>考虑拉索的受拉作用,如定义成只拉构件,这样在恒活作用下可控制住挠度,若在风载下挠度偏大,还可以考虑定义为正常杆;
3>通常挠度最大处在悬挑的角端,可以考虑此处予起拱;
4>分析后人为加大支撑处上下弦杆件截面,使用调整杆件截面功能,两侧垂直封沿处球体偏大,采用封沿全包住;
5>网架外形调整,将悬挑端抬头,或作成变截面,前头小,后头大,能有效改善挠度过大的视觉感观。
作者: hai    时间: 2004-5-5 11:51     标题: 回复: 悬挑网架

不知在MST2003内如何定义拉杆
作者: zxtl    时间: 2004-5-10 10:00     标题: 回复: 悬挑网架

在MST2003也是这样定义的,因为是悬挑网架,为了满足挠度要求啊!钢结构雨蓬也是这样作的啊!