Board logo

标题: 大跨度管桁架侧向支撑的布置 [打印本页]

作者: service    时间: 2004-4-14 12:02     标题: 大跨度管桁架侧向支撑的布置

各位高手:我正在设计一个跨度60米管桁架的工程.建筑造型要求桁架形式为单片的管桁架,两端高5米,中间高2米,形状象一本正在被看的书.想请教侧向支撑怎么布置?
管桁架的间距9米.我个人认为应该象普通钢屋架那样,设水平支撑,垂直支撑,但又想垂直支撑施工比较困难,故向高手请教.我的想法类似于两向正交正放桁架形式,然后在上弦和下弦分别设水平支撑,用垂直支撑(钢管)来代替纵向系杆的作用.不知是否可行?另外,这样施工很困难.不知有没有施工方便,而且结构合理\安全的设计方法?
作者: service    时间: 2004-4-16 11:27     标题: 回复: 大跨度管桁架侧向支撑的布置

各位高手:这个工程很急,希望各位同行给予指点!
  
向各位同行致敬!向各位高手学习!
作者: 贡献    时间: 2004-4-16 18:13     标题: 回复: 大跨度管桁架侧向支撑的布置

最近出了个60米跨桁架方案图,给你参考参考.
60米跨桁架方案图1
作者: 贡献    时间: 2004-4-16 18:13     标题: 回复: 大跨度管桁架侧向支撑的布置

60米跨桁架方案图2
作者: 浪涛    时间: 2004-4-18 10:14     标题: 回复: 大跨度管桁架侧向支撑的布置

能否将空间桁架截面具体形式以图形形式传上来,这样可以更好的分析。
对于一般三角桁架斜腹杆能对下弦起到很好的约束作用,下弦一般不用设置
支撑,上弦如果有檩条,檩条能满足刚度要求的话,我个人认为一个支撑都不需要了
作者: allan    时间: 2004-4-18 13:49     标题: 回复: 大跨度管桁架侧向支撑的布置

你这种单片管桁架的支撑布置和梯形钢屋架一样,上下弦都必须要有支撑,而且在对应柱间支撑的地方,桁架还必须设置上下弦端部和中间屋脊处的垂直支撑。下弦支撑可以比上弦少,它的作用就是减小下弦系杆的平面外计算长度,管桁架的施工不管怎么样,施工都是有一定困难的,现场焊接量很大。
作者: MST    时间: 2004-4-19 13:10     标题: 回复: 大跨度管桁架侧向支撑的布置

请问"贡献"兄
你的桁架无上弦斜杆
那上弦的平面外计算长度取多少?
作者: lnyuan    时间: 2004-4-19 16:59     标题: 回复: 大跨度管桁架侧向支撑的布置

单片式桁架的整体稳定型比较差了,我个人认为此桁架的跨度比较大了,挠度不太好控制,上下加支撑对控制桁架的整体挠度比较好了,也很好的控制了整体稳定性,如果是三角空间桁架,本身的稳定性比较好可以不考虑支撑了。不知高手用什么软件做桁架的了?随便说说!哈哈哈
作者: 大亨    时间: 2004-4-20 10:02     标题: 回复: 大跨度管桁架侧向支撑的布置

"跨度60米管桁架.桁架形式为单片的管桁架,两端高5米,中间高2米",这样的结构能做吗?是2个30m跨吧!中间2米高太小。
单片管桁架平面外支撑的间距应满足平面外稳定,因而支撑数量不会太少,端部柱距支撑要满布置,不如做成三角形或矩形截面,可以减少支撑,仅在两侧和跨中布置就可以,安装也容易控制变形失稳。
作者: 贡献    时间: 2004-4-25 14:50     标题: 回复: 回复: 大跨度管桁架侧向支撑的布置

MST wrote:
请问"贡献"兄
你的行架无上弦斜杆
那上弦的平面外计算长度取多少?

  第二个方案中间平面桁架上下弦平面外计算长度为纵向支撑间长度.
作者: 贡献    时间: 2004-4-25 14:53     标题: 回复: 回复: 大跨度管桁架侧向支撑的布置

大亨 wrote:
"跨度60米管桁架.桁架形式为单片的管桁架,两端高5米,中间高2米",这样的结构能做吗?是2个30m跨吧!中间2米高太小。
单片管桁架平面外支撑的间距应满足平面外稳定,因而支撑数量不会太少,端部柱距支撑要满布置,不如做成三角形或矩形截面,可以减少支撑,仅在两侧和跨中布置就可以,安装也容易控制变形失稳。

  同意老兄观点.60米跨度单片桁架中间高度2米估计做不出来.
作者: 贡献    时间: 2004-4-25 21:50     标题: 回复: 回复: 大跨度管桁架侧向支撑的布置

lnyuan wrote:
......如果是三角空间桁架,本身的稳定性比较好可以不考虑支撑了

  三角空间桁架支撑系统还是必不可少的,一般三角空间桁架屋面水平力通常是借助纵向通长支撑传递到柱头上,如上面两个方案布置.
作者: zhulei    时间: 2005-7-5 00:12     标题: 回复: 大跨度管桁架侧向支撑的布置

如果没有纵向水平力传递还需要设支撑吗?
作者: ksgao    时间: 2005-7-5 13:51     标题: 回复: 大跨度管桁架侧向支撑的布置

贴两张南京奥体中心管桁架图,希望对大家有帮助。
1.游泳馆,倒三角管桁架。
2.球类管,平行弦桁架。
作者: ksgao    时间: 2005-7-5 13:53     标题: 回复: 大跨度管桁架侧向支撑的布置

南京奥体中心球类馆
作者: dyd771    时间: 2005-7-8 08:42     标题: 回复: 大跨度管桁架侧向支撑的布置

请问贡献,倒置三角型空间行间,如果上弦没有懔条等侧向支撑构件,上弦整体稳定一般有限元软件是算不出来的,有没有好的简便方法。
作者: xumaohua    时间: 2012-6-25 21:54

肯定要加上、下弦支撑才能保证稳定
作者: erichen2013    时间: 2015-7-2 11:50

贡献 wrote:


  第二个方案中间平面桁架上下弦平面外计算长度为纵向支撑间长度.

贡献兄,平面外的计算长度去纵向次桁架的间距,是不是太保守了一点?因为三角桁架的两根上弦用腹杆连接,互为支撑