Board logo

标题: 杆件与杆件的最小夹角 [打印本页]

作者: shu-yh    时间: 2004-4-18 18:15     标题: 杆件与杆件的最小夹角

请问杆件与杆件的夹角是否有最小的限制?如果有请问是多少?我听别人说是30度,不知是否?
作者: allan    时间: 2004-4-18 19:48     标题: 回复: 杆件与杆件的最小夹角

30度是个经验数据。取决于建模和杆件的内力,也不是说非得大于30度,解决杆件相碰的方法也就是两种,移动球节点的位置和把螺栓球加大,看情况结合用就可以了。
作者: dingzhaolong    时间: 2004-4-21 14:54     标题: 回复: 杆件与杆件的最小夹角

谢谢编辑指导
作者: kawakuki    时间: 2004-5-11 19:32     标题: 回复: 杆件与杆件的最小夹角

从节点球设计中可知杆件与杆件之间的夹角大小会直接影响节点球的大小。如果夹角小于30度,节点球直径增加很明显,如果采用螺栓球有时会找不到合适的螺栓球。因此,在划分网格时就要注意杆件是否夹角比较小的问题。
作者: peter1stli    时间: 2004-5-13 10:01     标题: 回复: 杆件与杆件的最小夹角

如果对螺栓球节点来说,整个杆件有几个变断面处:螺栓杆、套筒、锥头和直杆段,基本上要对前三个变断面处(螺栓杆、套筒、锥头,由于锥头与直杆段是平缓的斜段,故不需再验算直杆段)的空间相关关系(是否相碰)结合轴线夹角进行验算!
作者: 精灵龙鹰    时间: 2004-5-16 22:17     标题: 回复: 杆件与杆件的最小夹角

其实网架结构中,杆件角度的考虑主要是为了杆件与球结点的连结。对焊接球,主要为了保证球结点上相邻杆件的最小距离,以及施焊、最小焊缝距离的要求。如果角度过小,在利用软件计算时,必将使该处所用球结点的直径增大。通过调节球结点的空间位置,可以较好的解决该问题。另外,如果一结点处杆件太多,可以适当考虑减少该球结点上的杆件,也是可行的




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0