标题:
球壳的用钢量
[打印本页]
作者:
xuehuycw
时间:
2004-4-25 11:03
标题:
球壳的用钢量
我的球壳跨度是84m,矢高是12m,一般情况下用钢量应该是多少?
选杆件时一般最多可选几种截面?
作者:
浪涛
时间:
2004-4-29 13:42
标题:
回复: 球壳的用钢量
这要看你网架的约束形式了,若下部结构刚度足够大,网壳荷载主要有下部结构承担,用钢量会大大降低,反之,则要在网壳上做文章,如:增加厚度、调整分格,网壳的用钢量也就会增加。截面选择具体情况定了,当然管径越小越好,管径小的话可以考虑用焊管降低成本!
作者:
haiweizi
时间:
2004-4-30 14:39
标题:
回复: 球壳的用钢量
小弟刚刚做了一个跨度86m,高20m,厚1.8m,静:0.3,活0.8,基本风压:0.5;网架总重130T,按投影面积算为:22.4Kg/m*m,你的这个网架优化出来的应该比我这个还要轻,可能会在20Kg/m*m.