请教各位老师关于地脚螺栓数量,孔径制作是否有规范,应该多少合适。望指教。
作者: popylong    时间: 2004-5-13 13:59     标题: 回复: 请教地脚螺栓的计算根据

用算出来的上拔力来选取地脚螺栓的数量和直径,当然了,这是需要试算的。
作者: bill-shu    时间: 2004-5-20 09:45     标题: 回复: 请教地脚螺栓的计算根据

普通的钢结构设计手册上都有计算方法。
作者: 米米    时间: 2004-5-26 12:39     标题: 回复: 请教地脚螺栓的计算根据

地脚螺栓主要承受柱底拉力,其次是固定柱子。所有其大小数量可以根据柱受力情况计算确定,锚固长度根据混凝土规范按受拉钢筋计算确定。
作者: kinsonj    时间: 2004-6-16 23:22     标题: 回复: 请教地脚螺栓的计算根据

     当底板压应力出现负值时,应由锚栓来承受拉力。另外由于柱脚处的轴力和弯矩由钢柱底板直接传到基础,因此要对基础混凝土的承压强度和锚栓的抗拉强度验算。如果是正值那么就可以按构造来配置。而不用考虑底板和基础之间存在拉应力。
     当柱脚为钢接时锚栓宜径不能小于30mm;当为铰接时不能小于20mm。
作者: zerol88    时间: 2004-6-22 11:23     标题: 回复: 请教地脚螺栓的计算根据

补充一点,室外使用的话,锚栓直径不小于24
作者: doubt    时间: 2004-6-23 10:22     标题: 回复: 请教地脚螺栓的计算根据

对于刚接柱脚的地脚螺栓计算,新版《钢结构设计手册》中的计算方法与《冷弯薄壁型钢结构设计手册》中的计算方法是一致的,但《钢结构连接节点设计手册》中的计算可能有点问题,因为其中的两种计算方法结果竟然不一样,不知大家有没有试过。
可以根据公式做一表格,一劳永逸。
不过有一点我也有点疑问就是钢柱翼缘内侧的(非形心轴)地脚螺栓承载力取值是否和外侧相同?与地脚板刚度有什么关系?同济大学和山建工的两位老师给出了不同意见啊,那大家意见呢?本人偏向于在地脚板刚度大的情况下折减,即根据应力三角按比例折减,不知是否合适?
另《节点手册》上提出了刚接住脚地脚螺栓承载力设计值应提高15~20%,《抗震规范》里说明外露式刚接住脚在6、7度震区柱脚弯距设计值乘以提高系数1.2,若是达不到此裕量怎么办?
作者: hgr0335    时间: 2004-6-27 22:21     标题: 回复: 请教地脚螺栓的计算根据

通常注意两点:
1.柱子如不承受弯距一般只是承压,只要按柱脚的构造布置螺栓即可,螺栓直径不小于规范规定的即可;
2.如承受弯距,则要计算最外侧螺栓的因弯距而产生的上拔力,按构造布置螺栓,再确定螺栓的直径及锚固的长度。