Board logo

标题: 关于现在的设计许用应力问题... [打印本页]

作者: shadowfeng    时间: 2004-4-30 14:19     标题: 关于现在的设计许用应力问题...

以前Q235-B的型钢是170MPA许用应力
其中已经含有1.25的安全系数
换算后等于215N/MM2
  
但是最新的钢结构设计规范里面
170MPA的许用应力没有了
直接是用f<=215N/MM2
  
请问现在的设计是国家的质量提高了
还是安全系数自己打上去?
作者: bill-shu    时间: 2004-5-20 10:13     标题: 回复: 关于现在的设计许用应力问题...

原规范也没见Q235B许用应力170MPa一说,哪年的规范?很老了吧。很老的规范是没有荷载分项系数,现在的规范荷载有分项系数,材料不再有安全系数一说,实际上安全度并没降低。原来的规范体系和现在完全不同,规范是配套使用的。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0