悬挑挠度
请问各位大侠,悬挑网架的挠度控制是多少才比较合理。
作者:
sammy wang
时间:
2004-5-9 15:25
标题:
回复: 悬挑挠度
L/180
作者:
xuzhi
时间:
2004-5-9 18:39
标题:
回复: 悬挑挠度
应为L/250,L为悬挑长度的2倍。
作者:
wolf_sy
时间:
2004-5-13 21:59
标题:
回复: 悬挑挠度
没看过规范不要乱说
作者:
大亨
时间:
2004-5-14 10:16
标题:
回复: 悬挑挠度
现在使用的网架规程仍按“屋盖――L2/250,用作楼层――L2/300。L2为网架的短向跨度”考虑,悬挑应该是1/125,而最新执行的<网壳结构技术规程>中的3.0.14条强制性条文中规定其结构最大位移计算值不应超过短向跨度的1/400和不应超过悬挑长度的1/200,不过在6.7.3条强制性条文中仍保留了安装挠度允许1.15倍的优惠政策,听说最新的网架规程也要调整,因为是同一组的人,到时要求可能要变了。
作者:
xzlname
时间:
2004-5-26 14:23
标题:
回复: 悬挑挠度
同意楼上意见,放大一倍即可。