Board logo

标题: STAAD:板-柱结构怎么分析?单元格为什么越小结果越大? [打印本页]

作者: 心渐凉    时间: 2004-5-15 14:47     标题: STAAD:板-柱结构怎么分析?单元格为什么越小结果越大?

结构形式:4个柱子(600*600),顶着一个厚板(800厚),无梁,在staad里面怎么分析?
为什么单元格划分的越小,柱子顶点附近的负弯矩越大?但板跨中的弯矩变化却不大.
我想是不是staad里面没有考虑柱子的尺寸对板的影响?而是直接把板考虑为仅仅有4个点支撑而不是4个面积为600*600的面支撑?
这样的结构形式,怎么分析比较合理?计算结果又怎么取呢?
  
谢谢
作者: delta    时间: 2004-5-17 08:21     标题: 回复: STAAD:板-柱结构怎么分析?单元格为什么越小结果越大?

请您查看下列地址,有我的回复。
http://www.reichina.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=2&ID=617
作者: KO    时间: 2004-5-20 15:43     标题: 回复: STAAD:板-柱结构怎么分析?单元格为什么越小结果越大?

首先我肯定你的说法,STAAD 不会主动地去考虑你的柱子的尺寸对结构的影响的,需要你人为的处理,同时你要考虑3个问题
1,结构是刚结还是铰结
2,参考无梁楼盖的理论
3,考虑柱子的尺寸所起的消峰作用
不知道你的模型是怎么模拟的,截面特性是怎么赋予的,最关键的还是你的设计思路,程序只是辅助工具,3思而后建模!
不知道得你和在怎样,注意要验算冲剪破坏
作者: delta    时间: 2004-5-21 08:18     标题: 回复: STAAD:板-柱结构怎么分析?单元格为什么越小结果越大?

KO乃高手!仰止