标题:
方管梁柱连接节点如何处理?
[打印本页]
作者:
johnmine
时间:
2004-5-18 09:52
标题:
方管梁柱连接节点如何处理?
现有一工程檐高3米跨度为8米,一脊双坡30%坡度,柱距4.5米,
钢梁、柱要求用160x3.5的镀锌方管,不能焊接。
采用螺栓连接时,节点处该如何处理请高手指教,最好能有详图参考,多谢!
作者:
wallman
时间:
2004-5-18 10:53
标题:
回复: 方管梁柱连接节点如何处理?
不能焊接是什么意思?是指在施工现场不能焊接、只能采用螺栓拼接吗?
我看可以在梁柱端部采用斜端板、通过螺栓连接。当然需要根据节点内力计算端板厚度和螺栓的排列方式和个数。
端板与梁柱的钢管可以在工厂事先焊好,要熔透且要控制好焊接质量。
作者:
鱼鹰5000
时间:
2004-5-19 17:06
标题:
回复: 方管梁柱连接节点如何处理?
给一节点仅供参考
作者:
North Steel
时间:
2004-5-20 01:04
标题:
回复: 方管梁柱连接节点如何处理?
看美规,与w型钢不同的是要验算管壁的屈曲,连接方式是标准的
作者:
johnmine
时间:
2004-5-20 10:56
标题:
回复: 方管梁柱连接节点如何处理?
不能焊接是指在施工现场不能焊接、只能采用螺栓拼接。
鱼鹰5000 兄的图不知是什么格式,不能打开?
现因屋面变化,导致出现更多不好处理的节点,还望大家多多的指教。
再次对大家表示谢意!
具体见附图
作者:
gjg123
时间:
2004-5-22 12:34
标题:
回复: 方管梁柱连接节点如何处理?
可以采用角钢(轻型)连接件连接,无焊接。最近几年的JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING,ASCE 杂志上有许多类似的节点研究文献。