标题:
温度荷载的分项系数和组合系数?
[打印本页]
作者:
大亨
时间:
2004-6-1 11:09
标题:
温度荷载的分项系数和组合系数?
sfcad中温度荷载组合时分项系数取1.0和组合系数取±1.0是否可以?
作者:
shellygp
时间:
2004-12-1 15:59
标题:
回复: 温度荷载的分项系数和组合系数?
此问题好象很复杂,温度变化造成的荷载效应从理论上讲应该是随时存在的,到底属于哪类荷载,好象规范是空白,盼高手解答。
作者:
allan
时间:
2004-12-1 17:00
标题:
回复: 温度荷载的分项系数和组合系数?
标准版SFCAD中只有设置网架温差这个功能,从计算文件中看不出温度荷载的组合系数和温度荷载产生的应力,高级版可以查看各工况下的内力数据,但是也没有温度荷载这一项,所以说并不清楚SFCAD是怎么考虑和体现温度荷载产生的影响的.据说SFCAD2004就有这个功能了.MST一直来都有温度荷载这个工况,也可以修改组合系数.
温度荷载的大小是根据环境温度变化来考虑的,所以说属于活荷载一类,一般情况下组合系数可以取1.4.
作者:
我是新秀
时间:
2004-12-2 14:43
标题:
回复: 温度荷载的分项系数和组合系数?
请问编辑,SFCAD2004什么时候出来的?我们这边一点消息都没有,好象朱坊云一直不在国内啊。
作者:
goabor
时间:
2005-4-7 08:29
标题:
回复: 温度荷载的分项系数和组合系数?
个人感觉组合系数是否偏大了!因为在选定计算温度时已经基本上包括了温度可能的变化范围,因此个人感觉可以取恒载的1.2分项系数,组合系数可取为1。理由是温度荷载永远存在,虽然有数值上的变化但是其达到设计温度的概率较大而且可能连续存在,与活荷载有不同之处。不知各位怎么看!
作者:
allan
时间:
2005-4-7 19:48
标题:
回复: 温度荷载的分项系数和组合系数?
既考虑温度永远存在的情况,也要考虑温度变化的情况,温度荷载属于活(变化)荷载的一种,按不利考虑,分项系数取1.4是可以的.温度荷载不同其他的准永久以及频遇荷载,所以其组合系数取1.0也可以.
作者:
goabor
时间:
2005-4-8 14:05
标题:
回复: 温度荷载的分项系数和组合系数?
现在好象有的项目采用的温度荷载分项系数1.0,组合系数0.7,这样取值是不是太小啊!我觉得最小也应该取1,1,当然这与温度变化区间的选择有关系。如果设计温度变化范围取值较大则可以选择小一点的分享
项
系数和组合系数,如果本来的温度荷载取值就偏小,在
再
选择一个较小的分项系数,那样就偏于不安全了。另外再上海如果6~7月份施工温度荷载按下述取值是否妥当?上升:20度;下降20度。
作者:
allan
时间:
2005-4-8 14:37
标题:
回复: 温度荷载的分项系数和组合系数?
温度荷载的分项系数和组合系数一般规范上没有明确说明,不同的工程条件可根据经验和参考其他荷载条件确定.
温度荷载的变化幅度应根据两个条件的比较来取值:1,常年自然条件最高温度和最低温度的变化幅度;2,使用阶段最高温度和最低温度的变化幅度;
施工阶段时的温度荷载一般不用考虑,因为此时结构还没有形成整体,温度应力的影响不大,除非是对安装有高精度要求的结构.
作者:
goabor
时间:
2005-4-11 12:25
标题:
回复: 温度荷载的分项系数和组合系数?
夏季施工是指在夏季(6-7月)能够完成整个结构的安装,包括主体结构的梁柱,梁梁拼接、柱脚的固定和二次现浇等,这样在夏季完成结构整体刚度的形成,那么考虑升高温度荷载时可以根据实际情况将数值降低(比如上述的20度)。另外上面帖子中温度降低的取值有点小了,应该是-30度。
作者:
cowboysong
时间:
2005-9-10 00:23
标题:
回复: 温度荷载的分项系数和组合系数?
请问钢材的温度应力怎么算啊,有相关资料么
作者:
dongwg
时间:
2005-9-12 08:59
标题:
回复: 温度荷载的分项系数和组合系数?
温度影响分析时,有些资料认为承载力计算分项系数取1.3,组合系数取1.0.
作者:
sbxjj66
时间:
2005-9-12 16:12
标题:
回复: 温度荷载的分项系数和组合系数?
是啊,我们老总以前定的是分项系数取1.2组合取1.0.当时就没查着依据.
作者:
wswy
时间:
2005-9-12 20:13
标题:
回复: 温度荷载的分项系数和组合系数?
我认为温度荷载应该算作活荷载,分项系数和组合系数参考荷载规范。