标题:
膜风荷载系数取值
[打印本页]
作者:
yyc5795y
时间:
2004-6-10 21:22
标题:
膜风荷载系数取值
体育场膜结构,钢绗架悬挑20-25m,高度约30-35m,按下列系数取值是否合适?
1)、(向上)风荷载:
风振系数,取1.2
体形系数,取1.3
高度变化系数(C类地面),取1.12
2)、 (向下)风荷载:
风振系数,取1.2
体形系数,取0.6
高度变化系数(C类地面),取1.12
作者:
zyqzzz
时间:
2004-6-10 21:57
标题:
回复: 膜风荷载系数取值
能否将桁架剖面图贴出来。
作者:
yyc5795y
时间:
2004-6-11 12:51
标题:
回复: 膜风荷载系数取值
图
作者:
zyqzzz
时间:
2004-6-11 13:24
标题:
回复: 膜风荷载系数取值
个人认为:
1、整体风吸取值合适;风压会不会有那么大呀?
2、对于局部。如果做风洞试验,悬挑端部风吸可能回答到1.5~2.0,你可以进行局部的风吸验算,以保证膜布连接构件的强度。
作者:
goodidea
时间:
2004-6-14 09:48
标题:
回复: 膜风荷载系数取值
这个体育场方案,实用性不好,后面挑出去没用的部分太多了
作者:
chang
时间:
2004-6-14 16:21
标题:
回复: 膜风荷载系数取值
如果是我,风振系数取1.2-1.4,
悬挑端部阵风系数2.5-2.8
仅供参考
作者:
larker
时间:
2004-6-30 13:45
标题:
回复: 膜风荷载系数取值
风振系数:
《膜结构技术规程》(报批稿)5.3.2 ……对于形状较为简单的一般膜结构,可采用乘以风振系数的方法考虑结构的风动力效应。对骨架支撑膜结构,风振系数可取1.2-1.5;……
楼主的方案是体育场膜结构,且悬挑20-25米,个人认为风振系数取1.2欠妥当,应该适当高一点。
前几天参加北京地铁五号线地面车站钢结构评审会,听那帮结构专家讨论,他们的观点似乎是悬挑顶蓬的局部风吸体型系数应该很大,一般在1.5-2.2。当然了,这个观点仅供参考。
个人认为楼主向上风取1.3的体型系数比较妥当。
btw:楼主的雪荷载如何取值的?
作者:
yyc5795y
时间:
2004-6-30 23:02
标题:
回复: 膜风荷载系数取值
1、原设计取值:
1)、(向上)风荷载:
风振系数,取1.3
体形系数,取1.3
高度变化系数(B类地面),取1.42
基本风压,取0.45(50年)
2)、 (向下)风荷载:
风振系数,取1.3
体形系数,取0.6
高度变化系数(B类地面),取1.42
本风压,取0.45(50年)
2、现改为按第一贴所列设计:基本风压,取0.530(100年), 建筑重要性系数,取1.1, 基本雪压,取0.4
3、由于原基本风压提小了,所以个别值作了修改;最近是否有了新行业规程,可以风振系数取1.2
4、(向下)风荷载体形系数,取0.6 ,是否合适?
作者:
goodidea
时间:
2004-7-1 16:54
标题:
回复: 膜风荷载系数取值
膜结构设计,风荷载的取值真是一笔糊涂帐!
投标时候这个糊涂帐可是竞争力啊!
无奈!
作者:
larker
时间:
2004-7-2 16:44
标题:
回复: 回复: 膜风荷载系数取值
goodidea wrote:
膜结构设计,风荷载的取值真是一笔糊涂帐!
投标时候这个糊涂帐可是竞争力啊!
无奈!
投标的时候是可以信誓旦旦的申称自己的结构非常安全,可是,真正大的项目在实际做工程的时候恐怕不能随便取吧?到时候投标的价格做不下来才是搬石头砸自己的脚!!
作为结构工程师,首要问题是技术,是设计安全合理的结构,而非商务投标。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0