Board logo

标题: 梁柱节点,柱侧连接大样的讨论 [打印本页]

作者: pine    时间: 2002-3-6 22:23     标题: 梁柱节点,柱侧连接大样的讨论

我设计的节点如图,一审查师说我违反规范!说加劲板一定要斜放,才符合规范,加劲板斜放会碰螺栓的!
请高手们发表意见。
作者: 大法师    时间: 2002-3-7 10:12     标题: 回复: 梁柱节点,柱侧连接大样的讨论!!!

关于加劲肋如何摆放更有效,有些帖子也讨论过,如下:
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=2510&h=1#16975
  
你图中的情况一般是斜放,当然并非一定要斜放。我在设计这个节点时会:
  
1. 先计算不用加劲肋,节点域腹板是否够,这个书上有公式。对于轻钢,常常是够的。
2. 不够就加斜加劲肋,为避免下翼缘两端的螺栓与加劲肋相碰,可将下翼缘上面的螺栓往上移。对于轻钢屋面的梁柱节点来说,下翼缘的螺栓一般是不受力的,所以往上挪没事。
3. 实在斜肋与螺栓还会打架,只有加厚节点域腹板了,或换板或帖焊板。
作者: zerol88    时间: 2004-2-23 17:51     标题: 回复: 梁柱节点,柱侧连接大样的讨论!!!

应该按规范来,实在不行就如法师兄说的,加厚节点域处腹板




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0