Board logo

标题: 3跨连续钢梁 中间砼柱与钢梁的连接问题 [打印本页]

作者: hero2003    时间: 2004-6-15 10:25     标题: 3跨连续钢梁 中间砼柱与钢梁的连接问题

砼柱3跨(3*8=24m)H型钢梁L=24m,请问中间砼柱如何与钢梁连接?
作者: liuzhiyong-1    时间: 2004-6-16 15:25     标题: 回复: 求助:砼柱与钢梁连接

我现在也遇到了类似问题,两个连跨(跨度均为15m)的人形屋顶,梁采用钢梁,柱都用砼柱,中间的砼柱上有水沟,想询问中间砼柱节点,急
作者: woodmen    时间: 2004-6-17 16:55     标题: 回复: 求助:砼柱与钢梁连接

    对于liuzhiyong-1 的问题,我觉得应该按排架结构计算.既混凝土柱与钢梁采用铰接连接.并且本人认为采用侧面设置预埋件,类似于多层结构中的钢梁与混凝土剪力墙的连接方式.
作者: cmping    时间: 2004-6-19 17:55     标题: 回复: 求助:砼柱与钢梁连接

中间柱和钢梁铰接。
至于中间柱有水沟的问题,水沟可以做在钢梁上,高度同檩条高度
作者: cmping    时间: 2004-6-19 17:56     标题: 回复: 求助:砼柱与钢梁连接

补充一下,我说的是钢天沟。
作者: erbiao1982    时间: 2004-6-20 04:45     标题: 回复: 求助:砼柱与钢梁连接

设置牛腿行吗?
作者: syqmd    时间: 2004-6-25 09:27     标题: 回复: 求助:砼柱与钢梁连接

这种结构,我做好几个工程了,柱顶全铰接,钢水沟放置于钢梁上,没什么问题,
作者: CSJ620    时间: 2004-7-2 11:11     标题: 回复: 求助:砼柱与钢梁连接

采用铰接连接,可预埋螺栓,也在预埋钢板。
作者: 3776    时间: 2004-9-4 14:23     标题: 回复: 3跨连续钢梁 中间砼柱与钢梁的连接问题

可在砼柱顶设置预埋件,钢梁底和预埋件连接,钢天沟钢梁上,此类做法颇多!请看附图!
作者: 3776    时间: 2004-9-4 14:24     标题: 回复: 3跨连续钢梁 中间砼柱与钢梁的连接问题

直接显示请看
作者: 3776    时间: 2004-9-4 14:26     标题: 回复: 3跨连续钢梁 中间砼柱与钢梁的连接问题

砼天沟请看




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0