标题:
加油棚(平板网架)的风荷载体形系数如何取值?
[打印本页]
作者:
xjdk
时间:
2004-7-6 10:57
标题:
加油棚(平板网架)的风荷载体形系数如何取值?
加油棚采用平板网架,风荷载体形系数如何取值?
作者:
flarecsu
时间:
2004-7-6 16:04
标题:
回复: 加油棚(平板网架)的风荷载体形系数如何取值?
按四面敞开结构计算,一般取-1.4.
作者:
xujie0410
时间:
2004-7-6 18:27
标题:
回复: 加油棚(平板网架)的风荷载体形系数如何取值?
开敞结构对风载较敏感,最好分别取-1.4,+1.4两种工况
作者:
qifx
时间:
2004-7-11 22:30
标题:
回复: 加油棚(平板网架)的风荷载体形系数如何取值?
顺便说明:加油站网架支座一定要牢固,有的加油站刮大风搬了家。
作者:
zhukay
时间:
2005-4-17 10:07
标题:
回复: 加油棚(平板网架)的风荷载体形系数如何取值?
如图所示的网架体型系数应该怎么取呢.四面开敞,支托找坡如图.
根据规范p35第29项只知道1.2处的体型系数,那3.4处的应该怎么取.
作者:
悠然南山
时间:
2005-4-17 13:25
标题:
回复: 加油棚(平板网架)的风荷载体形系数如何取值?
我觉得2,3处应按P34页27项选取,另1,4处悬挑部分取-2.0,还要考虑侧封的水平风力。
作者:
allan
时间:
2005-4-17 21:45
标题:
回复: 加油棚(平板网架)的风荷载体形系数如何取值?
我本人觉得:首先应区分主体结构(网架)和维护结构(屋面);计算主体结构时,1、2、3、4都应该按荷载规范35页29项(兼顾考虑34页27项)取,虽然(b)和(c)都不是连跨的,但是对于连跨结构来说,风荷载一般是在最前一跨处最大,随后的都比第一跨要减弱,所以3、4按等同1、2考虑是可取的。
-2.0的体型系数是针对维护结构的,不适用主体结构,详细可见荷载规范41页7.3.3点,当计算屋面檩条等维护构件时才考虑。
作者:
zengchenguang
时间:
2005-4-18 07:32
标题:
回复: 加油棚(平板网架)的风荷载体形系数如何取值?
这确实是一个不错的话题,由于本人还是初学者,所以对此也不太懂,只希望能有位更权威的人士来作个结果,也好让我知道究竟应该怎么加?看了此贴之后,本人收益非浅啊,在这之前我遇到这样的工程都不考虑风荷载的,这样的设计将来不是要出问题,现在想想真是后怕啊,还望各位多多指教!
作者:
zhukay
时间:
2005-4-18 08:42
标题:
回复: 加油棚(平板网架)的风荷载体形系数如何取值?
allan编辑:
根据风荷载规范,把两个部分组合起来的话,1.2部分是正号,3.4部分是负号,因为网架比较轻,可能还抵抗不了风荷载的上吸力,风吸力与风压力的判断,会直接影响到杆件受拉还是受压的问题,所以正负号在这里显得尤为重要.我也问过一个朋友,他取的都是正值,我觉得不妥.
我想直接组合按+1.0 + 0.7 -1.3 -0.7来考虑应该是偏于保守的吧.如你所说,到了3.4部位应该有所变小才是.
你觉得我按上面的体型系数来计算如何?
作者:
风声边界
时间:
2009-5-12 15:41
+1.0 +0.7 -0.7 -0.6
作者:
liuchuang1011
时间:
2009-5-14 20:27
学习学习,我们做的加油站,都不加风载的,支座焊牢才是本质。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0