Board logo

标题: 这样的节点算刚接吗? [打印本页]

作者: jackson    时间: 2004-7-10 18:10     标题: 这样的节点算刚接吗?

有两根H400X400的钢梁对接,要求节点为刚接,实际设计的形式为图一的形式,请问这样的形式算刚接吗?是否需在节点域加筋板,如图二。为什么?
作者: flyingpig    时间: 2004-7-10 20:19     标题: 回复: 这样的节点算刚接吗?

个人觉得只要焊缝质量满足,1图就算刚接。在作楼梯的时候常需将梯梁的槽钢与平台梁的槽钢如图1那样焊接,都认为是刚接。
作者: jackson    时间: 2004-7-10 21:45     标题: 回复: 这样的节点算刚接吗?

但梁柱节点常用的确是图二节点,为什么?
作者: flyingpig    时间: 2004-7-11 07:58     标题: 回复: 这样的节点算刚接吗?

我想如图二那样作是为了传递弯矩。
将端弯矩近似为一个力偶,分别通过上下翼缘传递,为了防止翼缘屈曲,所以要加加劲肋。
作者: jackson    时间: 2004-7-14 22:36     标题: 回复: 这样的节点算刚接吗?

pig 兄能否说的清楚一些。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0