标题:
钢化夹胶玻璃最大能做多大?
[打印本页]
作者:
wj4112
时间:
2004-7-15 22:29
标题:
钢化夹胶玻璃最大能做多大?
有一网架雨篷,网格2300X2300,请问两片5mm厚钢化玻璃,中间加胶0.76,能否做到2300X2300大?哪里能查到其力学性能指标?
作者:
jingye
时间:
2004-7-17 08:57
标题:
回复: 钢化夹胶玻璃最大能做多大?
好像不行,挠度太大,加工难度也太大,这种玻璃规格也难找。
作者:
xujie0410
时间:
2004-7-18 15:59
标题:
回复: 钢化夹胶玻璃最大能做多大?
正常钢化夹胶玻璃尺寸不大于2m,若限于建筑要求必须用边长大于2m的玻璃时可采用加厚的特种玻璃,至于玻璃的计算可参见建筑玻璃幕墙规范。
作者:
zcm-c.w.
时间:
2004-7-19 19:15
标题:
回复: 钢化夹胶玻璃最大能做多大?
只须玻璃一边的长度<2140mm,另一边的长度则不限的!
作者:
allan
时间:
2004-7-20 21:57
标题:
回复: 钢化夹胶玻璃最大能做多大?
两点建议:
1,标准做法,带框,可以做到这么大的,但是有个加工的问题,一般玻璃规格没有这么大,量多,可以定做,如果是非标做法,玻璃太大,施工麻烦,需要非常小心,很多工人割破手。
2,5+5的,跨度2.3米,强度勉强,挠度远远不够,以前旧规范是20MM和1/180,现在的规范是1/250。
作者:
justidea
时间:
2005-3-8 11:07
标题:
回复: 钢化夹胶玻璃最大能做多大?
网架雨篷一般都作点玻的吧?!这样的话玻璃厚度远远不够!
作者:
guangzhoudong
时间:
2005-3-8 17:27
标题:
回复: 钢化夹胶玻璃最大能做多大?
不够,得要10+1.14+10单层钢化夹胶玻璃
作者:
hainanzai
时间:
2005-3-11 14:19
标题:
回复: 钢化夹胶玻璃最大能做多大?
allan兄说的有理,玻璃分割先选标准规格,非要做成非标首先要根据风压确定玻璃的最小厚度,玻璃规范中有各种厚度的玻璃对应的使用最大尺寸,根据实际尺寸来确定厚度,最好留点余量。
作者:
haiweizi
时间:
2005-3-15 13:54
标题:
回复: 钢化夹胶玻璃最大能做多大?
好几位兄弟都在说不够,小弟也不太懂.但是只限于施工经验,我也认为不够.是因为我没有做过这么大的.
有没有朋友能够把计算公式上传上来,教一教我们,大家也好在一起学习学习啊!
guangzhoudong 兄,不知道你的是不是通过计算得来的,能上传计算方法吗?
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0