作者: ccjp    时间: 2004-7-18 23:33     标题: 请教型钢框架梁的这样节点是否可行

   今天看到这样一个节点,框架梁选用型钢国标399x199,梁柱节点采用柱外挑一段,梁翼缘等强度焊,腹板采用高强螺栓,双剪连接.问题出现在腹板连接上,国标上型钢的腹板厚度7mm,而驻外挑一段的腹板厚度8mm,造成腹板1mm的高差.本人理解,刚强螺栓的传力机理,通过两块节点板与腹板的紧密连接,产生摩擦力,摩擦力是由一定的紧密连接区域产生的,现在的高差造成节点板与腹板连接区域的减少.

  我把这些作为问题提出,对方的答复是:1mm的高差不足以产生影响,并且他们很多项目都是这样做的.

   不知道各位有没有碰到这种情况.
作者: HXL123    时间: 2004-7-19 07:58     标题: 回复: 请教型钢框架梁的节点这样做可不可以

我想悬臂梁段也采用热轧H型钢国标399x199不就解决了吗,若采用焊接H型钢,1mm的厚差应该没多大影响,何况钢板的厚度还有公差呢。
作者: chuang jason    时间: 2004-8-14 15:04     标题: 回复: 请教型钢框架梁的节点这样做可不可以

1.如果木已成舟,就在7mm腹板处加1mm垫片,当然要配孔,表面处理成摩擦面的要求;
2.如果悬臂段在工厂内焊接,也可用标准型钢,只是梁端过焊孔要加工成高钢规上的样儿比组焊I型时在腹板上割要费事许多,还有,标准型钢上下翼缘开坡口也不如单板开方便,所以施工单位愿意组焊;
3. 我把这些作为问题提出,对方的答复是:1mm的高差不足以产生影响,并且他们很多项目都是这样做的.   搞工程应该“不以恶小而为之”。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0