标题:
玻璃屋面
[打印本页]
作者:
sammy wang
时间:
2004-7-20 08:32
标题:
玻璃屋面
最近做一网架,屋面用5+5玻璃屋面。因网架柱距的问题,网格分的比较大2400*2200,所以做玻璃时我设计做次檩,分成田字形,用76*44*3的方铝管,
我上弦静载为0.5。但老板认为方铝管一是造价高二是不好买,所以改为80*60*3的方钢管。我不知道这样做后的荷载网架是否承受的了?怎样计算校荷?
请各位大虾指教!
作者:
wj4112
时间:
2004-7-20 14:15
标题:
回复: 玻璃屋面
考虑屋面荷载0.5不算很低,增加那点荷载应该不算什么.况且网架经过满应力优化计算得到的杆件理论用钢量明显小于实际用钢量,正常情况下承载力有相当的富裕,所以不必担心.
作者:
allan
时间:
2004-7-20 21:49
标题:
回复: 玻璃屋面
现在的网架玻璃屋面做法,除了指定做点支式的外,其他的一般是采用非标做法,也就是玻璃无外框的做法,你5+5的夹胶玻璃,网格2.4米X2.2米,要设次檩,一般隐框玻璃屋面,龙骨最好用铝方通,虽然造价比方钢管高一点,但是在很多方面的性能比方钢管好,主次檩条之间的连接,铝方通有专门的角铝加铆钉连接,现场施工比较方便,如果用钢管,一为焊接,也可以用角铝,但是由于钢管硬度大,需要预先在连接位置开好螺栓孔,现场施工比较麻烦,所以都为焊接,现场焊接量很大,而且,钢管厚度不够,焊接质量不好保证。其次,在与结构胶和密封胶的粘结上,钢的粘结度比不上铝的。很多时候,玻璃屋面的破坏不是龙骨本身,而是在连接节点上,所以,节点强度必须保证。
额外对楼主有个小建议,龙骨没必要用到60宽的,一般用到40宽就够了,除了中间10的胶缝,一边有15的支承也够了,除非你的玻璃加工得实在太离谱了。
作者:
sammy wang
时间:
2004-7-22 09:37
标题:
回复: 玻璃屋面
请问楼上的编辑老师:
为什么玻璃的破坏在连接节点上,节点的强度是指玻璃的还是指支托的,如何保证呢?设计应该从几方面注意呢?
谢谢!
作者:
allan
时间:
2004-7-22 10:33
标题:
回复: 玻璃屋面
可能我没有说清楚,我说的容易破坏的节点是檩条之间的连接节点,特别是钢管焊接的节点,我曾经亲眼工人踩在龙骨上,龙骨从节点处脱落,人连玻璃一起掉下去了。支托应该没有什么问题,支托与铝方通的连接,如果在风压比较大的地方,最好采用钢板片(或者角钢)夹紧外加铆钉紧固,钢板片(或者钢板)先开好孔,钢板片(或者角钢)厚度在4MM以上。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0