作者: zxnclark    时间: 2004-7-21 17:30     标题: 求助一个屋顶钢小品龙骨的做法

小弟是搞结构的刚做了2,以前没有做过钢结构的东西,最近与建筑的配合一幼儿园,在楼梯间上面有一7。2m高的小尖顶,现在考虑作钢龙骨架,请各位前辈指点,请教钢架和下部混凝土结构怎样连接好些,我考虑的是下部在圈梁里预埋钢板,钢架底部用槽钢,二者焊接,不知道可行否,我们这基本风压0.45
附建筑图
作者: zcm_2004    时间: 2004-8-18 11:19     标题: 回复: 求助一个屋顶钢小品龙骨的做法

这样做是可以的,但要仔细计算风荷载作用下的连接强度,因为尖屋顶的高度达7米之多.考虑到脉动风压的影响,最好采用栓接,焊接连接的最大毛病可能是疲劳的问题(因为风荷载是动荷载),尤其是施工水平较差时,更要注意.本人曾经作过一些钢结构,在验收时才发现焊缝质量巨次,让人目不忍睹,心惊胆颤.
建议下面不要用槽钢,直接用端板锚固于圈梁,锚固深度连接要求即可,计算时可考虑一个系数.
作者: doubt    时间: 2004-8-18 12:19     标题: 回复: 求助一个屋顶钢小品龙骨的做法

不知你跨度有多大,跨度小只能用刚接柱脚,对砼结构影响较大;若有一定的跨度,还是用铰接柱脚,用地脚螺栓埋在砼柱(圈梁)里,主要考虑上拔力及剪力,对砼结构要求要低。