标题:
H型钢梁拼接段可否大于两道?(急)
[打印本页]
作者:
xujie0410
时间:
2004-8-3 15:48
标题:
H型钢梁拼接段可否大于两道?(急)
H型钢梁是否允许有两处拼接(腹板、翼缘按规范规定拼接)?(急)
作者:
a__guo
时间:
2004-8-4 08:38
标题:
回复: H型钢梁拼接段可否大于两道?(急)
只要能实现等强连接应该没什么问题!
只是有时候加工可能有困难!
作者:
wanyeqing2003
时间:
2004-8-9 15:07
标题:
回复: H型钢梁拼接段可否大于两道?(急)
最好根据弯矩包络图在弯矩较小的地方拼接。
作者:
dxy
时间:
2004-9-5 14:27
标题:
回复: H型钢梁拼接段可否大于两道?(急)
看甲方有没有意见
作者:
wosiwawa
时间:
2004-9-5 19:17
标题:
回复: H型钢梁拼接段可否大于两道?(急)
我觉得可以的,但是拼接位置应设计在弯矩最小的位置,并且翼缘的焊接位置与腹板的焊接位置要错开。
作者:
上海周铭
时间:
2004-9-6 09:41
标题:
回复: H型钢梁拼接段可否大于两道?(急)
我认为只要只要不违反钢结构质量验收规范《GB50205---2001>〉8.2.1的规定就可以,我是这样做的
作者:
linxi3568
时间:
2004-9-8 10:59
标题:
回复: H型钢梁拼接段可否大于两道?(急)
一般一个两端固结的梁应该有两个M=0的点,是不是不应大于两道?
作者:
xjtu
时间:
2009-10-16 00:08
一般的型材长度就是12m左右,对于24m跨度的构件当然我们不会在跨中拼接,这时候就出现了你说的两道拼接位置。
作者:
yhy777
时间:
2009-12-28 16:36
我也碰到了这个问题,高手能不能回答的详细点,别外M=0的位置一般在哪呢?
作者:
wzy0633
时间:
2010-3-14 10:13
上翼板可以在梁跨度中心三分之一处拼接。下翼板在跨度两边三分之一处拼接。这样都是在受力比较小的地方。更最要的是要保证对接焊口的质量。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)