Board logo

标题: H型钢梁拼接段可否大于两道?(急) [打印本页]

作者: xujie0410    时间: 2004-8-3 15:48     标题: H型钢梁拼接段可否大于两道?(急)

H型钢梁是否允许有两处拼接(腹板、翼缘按规范规定拼接)?(急)
作者: a__guo    时间: 2004-8-4 08:38     标题: 回复: H型钢梁拼接段可否大于两道?(急)

只要能实现等强连接应该没什么问题!
只是有时候加工可能有困难!
作者: wanyeqing2003    时间: 2004-8-9 15:07     标题: 回复: H型钢梁拼接段可否大于两道?(急)

最好根据弯矩包络图在弯矩较小的地方拼接。
作者: dxy    时间: 2004-9-5 14:27     标题: 回复: H型钢梁拼接段可否大于两道?(急)

看甲方有没有意见
作者: wosiwawa    时间: 2004-9-5 19:17     标题: 回复: H型钢梁拼接段可否大于两道?(急)

       我觉得可以的,但是拼接位置应设计在弯矩最小的位置,并且翼缘的焊接位置与腹板的焊接位置要错开。
作者: 上海周铭    时间: 2004-9-6 09:41     标题: 回复: H型钢梁拼接段可否大于两道?(急)

我认为只要只要不违反钢结构质量验收规范《GB50205---2001>〉8.2.1的规定就可以,我是这样做的
作者: linxi3568    时间: 2004-9-8 10:59     标题: 回复: H型钢梁拼接段可否大于两道?(急)

一般一个两端固结的梁应该有两个M=0的点,是不是不应大于两道?
作者: xjtu    时间: 2009-10-16 00:08

一般的型材长度就是12m左右,对于24m跨度的构件当然我们不会在跨中拼接,这时候就出现了你说的两道拼接位置。
作者: yhy777    时间: 2009-12-28 16:36

我也碰到了这个问题,高手能不能回答的详细点,别外M=0的位置一般在哪呢?
作者: wzy0633    时间: 2010-3-14 10:13

上翼板可以在梁跨度中心三分之一处拼接。下翼板在跨度两边三分之一处拼接。这样都是在受力比较小的地方。更最要的是要保证对接焊口的质量。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0