标题:
[探讨求教]:膜材预应力对结构的作用
[打印本页]
作者:
ilonging
时间:
2004-8-5 09:42
标题:
[探讨求教]:膜材预应力对结构的作用
我在工作中对膜张紧后,对钢结构产生多大的力的设置觉得不太有把握,请大家指正一下。用的是FORTAN32+SAP2000。
模型:双曲。
4根带拉杆的立柱,柱高分别为2个2.4m,2个4米;投影边长4米。
用Fortan32找形,网格尺寸取0.3,内部C值取10,边界C值取100。
这样在"Show node reaction"时显示4个角点的合力都是72.53KN。
我想请教各位师兄:
1. Fortan里的C值表示什么含义?
2. 在"Plot option"(“?”按钮)中,Response中选择Form Find,Stresses选择膜应力,用色块表示时:内部的颜色基本是蓝的,对应的数值大概就是10左右;边界(边索)中部数值最高,30左右,角上23左右。请问这些数值的含义是什么?
3.
以往我都是将"Show node reaction"中得到的合力除以一个系数,作为钢结构的节点力代到sap里计算。这个系数用过角点的数值,也用过整片膜的大概平均数值(目测),现在用的就是内部的C值10,这样得到的节点力就是7.25KN(水平向合力6.64KN,竖向力2.92KN)。但是作为一片4*4m投影的膜,在sap里取风载设计值1KN/m2,引起柱的轴力4KN,剪力3.54KN。这样由于膜张力引起的作用(恒载)就比风荷载引起的作用(活载)对结构的影响更大,成为决定结构截面的主要因素了。而我们平时常说风荷载是索膜结构的控制荷载,怎样理解?抑或是我的节点力取的大了?
急切想知道答案来指导工作,请各位行内的师兄不吝赐教,谢谢!
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0