标题:
关于抗剪键设计
[打印本页]
作者:
zhjun2002
时间:
2004-8-5 11:34
标题:
关于抗剪键设计
不知坛子上各位大师平常都是怎么设计抗剪键的
本人见过很多别人设计的抗剪键,基本上都是在柱脚随便焊个型钢什么的,谁也没有去考虑抗剪键该做多大,埋深多少.也就是说抗剪键能不能起到抗剪的作用,谁也不是很清楚.
本人做抗剪键,基本上考虑基础短柱箍筋作用范围内混凝土的有效承压面积作为设计依据,对于二次灌浆混凝土,由于没有钢筋保护,不考虑其对抗剪键的作用.因此,本人设计的抗剪键比别人的基本上都大,而且有时候埋深很深,施工单位对此老是提出批评.
对于本人的设计思路,还希望坛子上的大师指教一二!
作者:
doubt
时间:
2004-8-6 10:35
标题:
回复: 关于抗剪键设计
按我做的工程,其实柱底剪力都不会 太大,本身砼摩擦力会参与,型钢验算一下焊缝强度,抗剪一般都够,细石砼属土建,我就不清楚了,但其抗剪不会有太大问题,一般来说是在柱下,周围还有相应的砼地坪嘛,为施工考虑,我做得抗剪键是40mm的双角钢,基础上既不用挖坑,又给出了调整空间,当然如果计算出的剪力特别大,就不行了。
作者:
hjwu0508
时间:
2004-8-12 16:44
标题:
回复: 关于抗剪键设计
用STS软件计算,多数都提醒你须设抗剪键,实际情况可以用型钢或钢板焊接在柱脚底,一般柱底剪力不会太大,本身的摩擦力可以抵抗部分剪力,软件只是为安全都要设抗剪键,若剪力很大,可以计算其截面。
作者:
jackson
时间:
2004-8-13 08:39
标题:
回复: 关于抗剪键设计
抗剪键设计要考虑两点:1、抗剪键对基础混凝土的侧压力不能大于混凝土抗压承载力;2、在混凝土对抗剪键的反向力作用下,抗剪键不能破坏;把握住这两点进行计算即可。
作者:
dxy
时间:
2004-9-5 14:22
标题:
回复: 关于抗剪键设计
本人觉得抗剪键不能做得太深。否则的话,在剪力的作用下会对
抗剪键本身产生一定的弯矩。使抗剪键受力性能减弱。
不过抗剪键在钢结构制作方和土建施工方配合上很难配合得很好的。
作者:
木瓜
时间:
2004-9-5 22:36
标题:
回复: 关于抗剪键设计
MTS在计算柱脚时可以进行抗剪键设计,但是没有计算书。
作者:
FGZ2003
时间:
2004-9-10 16:37
标题:
回复: 关于抗剪键设计
1、抗剪键可以采用钢板或型钢。对设有柱间支撑的钢柱应采用小规格的RH型钢或工字钢,因为此处除有刚架方向的水平力剪力外,还有柱间支撑传来的纵向水平剪力(分力);RH型钢或工字钢在两个方向均能提供较大的抗剪承载力。也可以采用两钢板十字交叉焊于柱底。
2、二次灌浆层一定要密实,否则抗剪键就不能传递剪力了。
作者:
builder1573
时间:
2004-9-18 22:54
标题:
回复: 关于抗剪键设计
钢结构设计手册有注明当柱脚剪力大于等于0.4轴力时须设抗剪键。可用角钢,型钢,钢板。一般剪力不是很大的用-100x100x10的钢板或者用等边角钢90x6就可.
作者:
李晓德
时间:
2004-9-23 17:08
标题:
回复: 关于抗剪键设计
铰接柱脚才有需要设抗剪件。我觉得要确定角钢型号及长度。由长度及一个角钢肢组成的断面作抗弯验算用于抵抗柱脚剪力。
作者:
zramble
时间:
2004-9-27 12:09
标题:
回复: 关于抗剪键设计
柱脚剪力大于0.4倍轴力时须设抗剪键,一般用10~16号槽钢焊在柱底板的中间.
作者:
hehongshengabc
时间:
2004-12-3 18:47
标题:
回复: 关于抗剪键设计
我认为抗剪键最好是用钢板焊的十字型的。
1、虽然规范上说的用角钢、槽钢焊在柱脚底部,但有时柱脚底板很小,四根地脚螺栓的孔都跟它们打架了。
2、可以两个方向受力。
3、对于厂家来说,可以用钢板边角料来做就行了,省得再买角钢、槽钢,节约开支。
作者:
zerol88
时间:
2004-12-3 23:01
标题:
回复: 关于抗剪键设计
我认为抗剪键应该按混凝土冲切计算确定,它本身计算的话只要可以承受钢柱传来的水平力就可以了。
作者:
大头盛
时间:
2004-12-4 08:40
标题:
回复: 关于抗剪键设计
我认为抗剪键是需要计算的。在柱底的水平力,由摩擦力承担一部分,剩下的就由抗剪键承担。抗剪键需要计算的内容有:抗剪键端部的剪力和弯矩,混凝土的受力计算(根据几何形状和钢筋情况),钢结构和混凝土的构造要求等。只是一般轻钢柱底剪力都不大,而抗剪键在满足构造要求的情况下就能产生很大的抗力。当年法师大哥不是有一本《一种隅撑打遍天下》的秘籍,基本追随。
作者:
jwk2001love
时间:
2004-12-13 14:39
标题:
回复: 关于抗剪键设计
我作的工程一般都是要柱底板下焊槽钢。再在槽钢二边焊90x6的角钢。这样也许保守了点。但是没有正规的计算方法,只好靠经验了.
作者:
hushixing
时间:
2004-12-20 11:09
标题:
回复: 关于抗剪键设计
我做了好几年钢结构,抗剪键多是凭经验设计的,那位有这方面的计算公式,提供一下
作者:
kkgg
时间:
2004-12-22 13:16
标题:
回复: 关于抗剪键设计
见钢结构设计规范113页及114页的计算公式,
上面为组合梁抗剪连接件的计算公式,不知能否发应出柱角抗剪键的计算
以上供大家讨论
作者:
五星
时间:
2004-12-23 10:48
标题:
回复: 关于抗剪键设计
抗剪键应根据计算确定
一般用角钢即可,方向垂直于柱子腹板
如果剪力很小可不用抗剪键
作者:
hushixing
时间:
2004-12-27 09:11
标题:
回复: 关于抗剪键设计
理论上抗剪键的作用是将柱脚的剪力传给基础,让锚栓不受力,也就是抗剪
键能够承受剪力,应该是 [V]< 角焊缝长度 X 每厘米承载力
也就是保证抗剪键与柱底板的焊缝能够承受柱底剪力就行了,不行就加长焊缝。
作者:
bill-shu
时间:
2004-12-29 11:38
标题:
回复: 关于抗剪键设计
柱底抗剪键的设计就是悬臂钢梁的强度计算。前提是抗剪面积(F=Asxfc)要够,满足水平力的要求。
作者:
蓝鸟
时间:
2005-1-10 17:22
标题:
回复: 关于抗剪键设计
抗剪键一般在有柱间支城市或剪力大于与砼的摩擦力时才设。
作者:
njhzh
时间:
2005-1-14 16:51
标题:
回复: 关于抗剪键设计
抗剪键在柱底剪力较大,底板与混凝土间的摩擦力不能承担时设置,应该经过验算的。一般的在柱底设置与底板一样长的抗剪键焊缝长度就足够了。
作者:
ztgg-honghong
时间:
2005-1-15 16:37
标题:
回复: 关于抗剪键设计
对于抗剪键,其实是很长时间以来刚结构设计人员一直都有争议的一个地方,但是最终也没有谁找到设计依据,都是按常规设计,也到没有在这里出问题的工程事例。谁有可靠的这方面的资料别忘了发一下。大家共同学习!!
作者:
梯子平台
时间:
2005-1-22 14:10
标题:
回复: 关于抗剪键设计
其实在早期的规范中并没有要求一定要设置抗剪键,好象也没出过什么问题。
目前规范是强行规定的,所以我们一定要设置抗剪键。
一般我都是用14mm左右钢板做成十字形焊于柱底板的,一般深度不超过250mm。柱截面较大时也偶尔用工字钢焊接。
一般我们会在施工图中给出抗剪键做法的详细节点,以便保证施工质量。
做抗剪键的关键还是二次灌浆,细实砼密实,做的好坏得看土建单位的了。
一般土建单位都会嫌麻烦,所以交底的时候多强调一下重要性的好。
作者:
JRPPX
时间:
2005-1-28 17:22
标题:
回复: 关于抗剪键设计
我设计时,柱脚下焊槽钢,
规范不考虑螺栓的抗剪
作者:
popylong
时间:
2005-2-26 12:07
标题:
回复: 关于抗剪键设计
我现在做的是电厂钢结构。的确,是需要计算抗剪键的。这里我想说明的是,除了要考虑剪力以外,很重要的是,也要考虑,当有不只一个抗剪键时,还要计算它们之间的间距。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0