单层钢屋顶,直径600钢管在顶端变截面为450,节点如何处理?
注,钢柱顶与钢梁刚接
作者:
wxfwj
时间:
2004-8-8 10:28
标题:
回复: 钢管变截面节点如何处理?
采用法兰式连接,用M20C级螺栓.
作者:
sger
时间:
2004-8-8 13:31
标题:
回复: 钢管变截面节点如何处理?
对了用法兰盘是否有点不美观,工建项目钢柱外露的
谢谢
作者:
YAJP
时间:
2004-8-8 19:47
标题:
回复: 钢管变截面节点如何处理?
用卷板机卷一个一头大一头小的管,然后焊接,接头处加内衬板。很多加工厂都能做。