标题:
在原有厂房屋面上做支架,怎样与屋架连接?
[打印本页]
作者:
frankzch
时间:
2004-8-31 14:45
标题:
在原有厂房屋面上做支架,怎样与屋架连接?
这个问题困扰我们很久了,关键有以下几个问题:
1、钢屋架在受力状态下不能施焊,否则容易脆断,所以屋面上的支架无法焊接在钢屋架上
2、屋面板一般很薄(80mm,边棱200mm),而支架上传来的荷载通常很大(支架支撑的是工业管道,一般每个支架上的荷载有5-10t之间),不能把支架直接放在屋面上
3、采用抱箍的方法(先用2块钢板箍住屋架角钢,再把支架柱焊接于钢板上)是理论上最好的方法,但是施工不方便,因为必须从厂房里面爬到屋架上做抱箍。
搞来搞去,始终没有一个很好的办法,现在大部分已有的支架都做的有问题,虽然做好了,但始终是一个安全隐患,担心的不得了
哪位高人好更好的方法?希望可以赐教,谢谢
作者:
YAJP
时间:
2004-8-31 22:47
标题:
回复: 在原有厂房屋面上做支架,怎样与屋架连接?
除了用圆钢小角钢做的轻型屋架外,一般的双角钢屋架在受力状态下是可以施焊的,已有很多工程实例。按照96年冶金行业标准《钢结构检测评定及加固技术规程》,应力与强度之比不超过0.8就可施焊,当然应采取减小焊接热影响的措施,如小电流、小直径焊条、分段对称施焊,以及减荷、支护等。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0