标题: 请教空间三角形桁架的节点连接 [打印本页]

作者: chongyang    时间: 2004-9-13 10:35     标题: 请教空间三角形桁架的节点连接

小弟正在做一体育场得挑棚,空间三角形珩架结构,桁架与后撑杆及柱子的连接节点很是为难,另外还需在悬挑桁架的前端加一圆管,以保证结构的整体稳定,圆管和桁架的节点连接也不好处理。向各位同行求教。另外这种结构的体形系数取多少为好,按荷载规范应取2.0(出挑构件),但膜结构公司的技术人员说取1.6就可以,请教是否有根据。多谢。
作者: yueric    时间: 2004-9-13 13:02     标题: 回复: 请教空间三角形桁架的节点连接

后面的压杆可以通过铰接的节点和桁架连接,这样比较好做,而且受力明确。立体桁架如果杆件采用圆管,就不存在前端不好连了。对于体形系数,膜结构只关心他膜那里,出事了也就是膜扯破,不会塌,但对于整个结构,我认为这种敞开的悬挑结构,还是安全点好。