标题:
请看这个中间钢梁刚性节点设计!
[打印本页]
作者:
北极熊
时间:
2002-3-28 17:06
标题:
请看这个中间钢梁刚性节点设计!
下面是STS设计的中柱和两端钢梁设计节点。柱顶端铰接,钢梁之间钢接,25米双连跨。问题是:
1.钢梁之间现场焊,腹板和钢梁上翼缘焊缝在同一位置,能保证刚
接设计吗?
2.如不能满足刚接要求,两端钢梁腹板不拼接,采用非柱端拼接
25+25米钢梁又存在吊装问题。
请高手参与讨论!!!
作者:
jncsm
时间:
2002-3-28 21:10
标题:
回复: 请看这个!
能不能在上翼缘板上焊贴一块与之等截面的钢板,通过焊缝受剪传递弯矩产生的压应力,腹板两侧焊贴两块钢板,等强传递剪力,注意验算焊缝,下翼缘上面也可以焊贴钢板,可能要分两块贴,只要等截面就行,另外要验算焊缝!!!
作者:
呆呆虫
时间:
2002-3-29 08:10
标题:
回复: 请看这个中间钢梁刚性节点设计!
可以不在中柱顶分段,分段位置设在其他位置,25米长的钢梁本身就超长,合理选择分段位置.
作者:
lijingas
时间:
2002-3-29 08:16
标题:
回复: 请看这个中间钢梁刚性节点设计!
这种节点我做的不要太多,你为什么非要把梁的拼接接头放在柱上呢?这个节点的做法与摇摆柱的做法应该一样。
就算是一定要在柱上拼接,梁的刚接也不是这样做,即使是高层,也只是栓焊连接,腹板采用螺栓连接,而翼缘采用焊接!
作者:
lijingas
时间:
2002-3-29 08:21
标题:
回复: 请看这个中间钢梁刚性节点设计!
对了,忘记给你说分段的问题,如果是我,会采用这样的分段:7,12,12,12,7,(以12m为运输单元)
作者:
even
时间:
2002-3-29 11:58
标题:
回复: 请看这个中间钢梁刚性节点设计!
通常这种情况都尽量回避在中柱的位置有梁的拼接点,而且这样的节点很容易有焊缝的三向相交的问题,这都是要尽力避免的,所以可以在梁的分段上下文章,将柱头上的梁作为一个整段。
在大跨度的门式刚架中,梁往往采用分段梁的形式,梁与梁之间采用高墙螺栓刚结,而且中间段的梁可以采用更小的截面形式以节约钢材,楼上的仁兄的方法就是这样。
作者:
flywalker
时间:
2002-3-29 17:53
标题:
回复: 请看这个中间钢梁刚性节点设计!
腹板下料的时候为什么不下成一块板,这个拼节点应在车间作成一个整体,就不用在现场焊接,总之,钢结构特别是象门式刚架类的轻钢结构力求现场螺栓连接,少动焊。
作者:
刘欣
时间:
2002-3-30 21:33
标题:
回复: 请看这个中间钢梁刚性节点设计!
哪有人在这里做焊缝的,,而且现场焊,,从来没有见到过呢,,我有点不信sts会叫你在那里做现场焊,它只告诉你这个节点的做法是这样的,一般都是两边对称的,,在厂里做好拉出去,这段梁最好不要超过12米,因为不太好拉啊,,而且一车也装不了几根,
我个人觉得这样做法不太好,因为会由于制造的原因,造成受力不好,原因
是因为制造或过程中,通常梁的翼板和腹板不可能完全做成90度,柱子的柱顶板也不可能做到完全90度,所以安装好看上去是梁是斜的,对受力有影响,如果有吊车我觉得最好不要这样做法,
作者:
刘欣
时间:
2002-3-30 21:40
标题:
回复: 请看这个中间钢梁刚性节点设计!
建议采用7,12,6,6,12,7,
中柱刚性连接,增加一些高强度螺栓,但可以减小与中柱连接的梁的截面,施工吊装方便,算算看,是不是可以减小截面,呵呵呵,主要是这样施工方便,如果按你图中的画法,中柱与梁的连接的高强度螺栓非常的难施工,真的,,我做过的,那螺栓根本不会紧的,
作者:
wxw
时间:
2002-3-30 22:17
标题:
回复: 请看这个中间钢梁刚性节点设计!
应为7,12,12,12,7
12米把下翼缘做平,与钢柱刚接,铰接都行按计算就行了
安装和运输都行!
作者:
yang3rd
时间:
2002-4-2 15:52
标题:
回复: 请看这个中间钢梁刚性节点设计!
该位置梁弯矩最大,怎么能设在此拼接?!
作者:
szm
时间:
2002-4-3 10:43
标题:
回复: 请看这个中间钢梁刚性节点设计!
25m梁运输确实存在问题,对梁进行分段,避免此处节点是为上策,至于如何分段大家已有高见,我在此不再多说。若非在此处设刚结节点,我建议将柱子通顶在柱两侧设两个刚结节点,这种节点作法很多,焊接、螺栓连接均可。
作者:
V8JEEP
时间:
2002-4-12 22:08
标题:
回复: 请看这个中间钢梁刚性节点设计!
这段梁应该是整体,不应该在现场焊接。要不然现场很麻烦的。
我认为在离开中柱一段距离的地方作梁梁连接节点比较好,安装,制造都很方便。
作者:
xxxc0504
时间:
2002-4-13 14:10
标题:
回复: 请看这个中间钢梁刚性节点设计!
1.现场焊接与钢接铰接没关系,是否钢接只与节点形式有关。
2,此节点只是施工不方便,质量不易保证。
3,合理布置梁的拼接位置,此种节点完全可以避免。
作者:
TdDesign
时间:
2002-7-4 21:02
标题:
回复: 请看这个中间钢梁刚性节点设计!
我通常把腹板做成一个整体
作者:
萧逸
时间:
2002-7-4 21:26
标题:
回复: 请看这个中间钢梁刚性节点设计!
一般这样跨度的结构,钢梁的分段是很重要的,我在设计此类结构时,中间这一段梁是取整段的,一般在钢结构厂家加工时已做成钢性梁,这样即能保证梁的钢度,在施工又方便
作者:
zqh
时间:
2002-7-30 22:53
标题:
回复: 请看这个中间钢梁刚性节点设计!
不会吧,即使不得已现场焊,也要将翼缘与腹板的接头错开>300.做法是上翼缘折弯.
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0