Board logo

标题: 点幕支座与螺栓球焊接可行吗? [打印本页]

作者: 东洲    时间: 2004-9-18 06:31     标题: 点幕支座与螺栓球焊接可行吗?

最近有个工程,点幕支座必须与螺栓球连接,但螺栓球无多余的孔供连接,除了焊接还有什么办法吗?但螺栓球为45#钢,点幕支座为Q235钢,采用何种焊条?焊接的质量能否保证?望高手指教!
作者: 悠然南山    时间: 2004-9-19 17:26     标题: 回复: 点幕支座与螺栓球焊接可行吗?

可以焊接的,Q235钢与45号钢焊接时采用E5016型电焊条,焊接前对母材进行预热至150~200摄氏度。
作者: feng050901    时间: 2004-9-19 17:31     标题: 回复: 点幕支座与螺栓球焊接可行吗?

用E50焊条,并且预热螺栓球150-200度。
作者: 东洲    时间: 2004-9-20 07:04     标题: 回复: 点幕支座与螺栓球焊接可行吗?

感谢悠然南山的回贴!但我听人说网架规范不允许螺栓球焊接的。您能提供可以焊接的规范依据吗?如不能焊接还有其它什么没法与其连接?
作者: 东洲    时间: 2004-9-20 07:10     标题: 回复: 点幕支座与螺栓球焊接可行吗?

还有一问题:楼上两位都提到螺栓球的预热,问网架已处于受力状态,对螺栓球在工作状态下预热对网架结构会有影响吗?用氧、乙炔加热吗?如何控制温度?
作者: 馊主意    时间: 2004-9-22 18:34     标题: 回复: 点幕支座与螺栓球焊接可行吗?

       焊接的质量能保证,网架已处于受力状态,对螺栓球在工作状态下预热对网架结构会有影响,Q235钢与45号钢预热至150~200摄氏度强度降低多少?没有多少。网架不同于厚板钢结构。
       “用氧、乙炔加热吗?如何控制温度?”怕控制不了,可以采用电加热控制盒式加热器控制温度没问题。如何用氧、乙炔加热在螺栓球外做两块瓦(3mm钢板做)扣在螺栓球上氧、乙炔焰烤两块瓦;检测温度,用土方法,吐沫上去滚下来就有100~150℃。这时焊就行。
作者: 东洲    时间: 2004-9-23 06:45     标题: 回复: 点幕支座与螺栓球焊接可行吗?

感谢馊主意!还请教个问题,不预热的话有何后果?预热只对45#钢吗?




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0