标题:
SSDD柱脚节点设计问题
[打印本页]
作者:
okvip
时间:
2004-9-27 09:07
标题:
SSDD柱脚节点设计问题
请教大家一个问题
一次SSDD柱脚节点设计时总提示“腹板内外区螺栓间距大于400 建议值400”
这是为什么呀?节点设计通过的呀?
请指教,多谢
作者:
sunray
时间:
2004-9-27 16:40
标题:
回复: SSDD柱脚节点设计问题
根据《门式港架轻型房屋钢结构技术规程》7.2.7条,当端板上两对螺栓的最大距离大于400mm时,应在端板的中部增设一对螺栓。
这是构造上的要求,因此程序检验其他条目都通过。
作者:
wzb98303
时间:
2006-1-24 10:48
标题:
回复: SSDD柱脚节点设计问题
“根据《门式港架轻型房屋钢结构技术规程》7.2.7条,当端板上两对螺栓的最大距离大于400mm时,应在端板的中部增设一对螺栓。"
规范这条说的是梁与柱端板连接时,螺栓距离的规定,从okvip 兄提供的附图可以看出这是一个柱脚节点计算,还请仔细查一下计算模型的节点选择。
作者:
muhill
时间:
2006-2-28 11:10
标题:
回复: SSDD柱脚节点设计问题
建议不要用SSDD中的节点设计模块
关于这个问题,我曾与REI(大连)公司多次探讨,没有结果
REI中这个模块比较乱,估计项目计划等,依据及过程说明是没有的
而且柱脚与手算结果差异太大,而且部分偏不安全,如柱脚底板厚度等
注:手算与SSDD计算的依据的同一手册,见SSDD计算说明
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0