八度区 跨度45m,长150m,柱距7.5m 采用网架可行吗?
[打印本页]
作者:
2003411
时间:
2004-9-29 13:20
标题:
八度区 跨度45m,长150m,柱距7.5m 采用网架可行吗?
八度区 跨度45m,长150m,柱距7.5m 的单层厂房采用网架可行吗?
若采用网架,则受力为单向的,可行吗?是否要设缝?八度区网架的竖向抗震如何解决?混凝土柱的受力需要考虑哪些问题?
请各位高手不吝赐教!
作者:
zxc_ok
时间:
2004-10-1 07:21
标题:
回复: 八度区 跨度45m,长150m,柱距7.5m 采用网架可行吗?
按照钢结构规范,当网架支承在混凝土柱上,其伸缩缝设置按混凝土规范,不知柱高如何,当柱较高时,支座按弹性支座考虑。
如你嫌设缝麻烦,可采取支座构造措施,可满足安全要求,但不一定满足
审图要求
作者:
xjdk
时间:
2004-10-8 13:45
标题:
回复: 八度区 跨度45m,长150m,柱距7.5m 采用网架可行吗?
为何不用钢屋架(45m跨,柱距7.5m),檩条加彩钢板屋面方案,这样屋面板温度缝可不设(作构造措施处理0,排架按钢筋混凝土规范应设伸缩缝。
作者:
2003411
时间:
2004-10-8 17:59
标题:
回复: 八度区 跨度45m,长150m,柱距7.5m 采用网架可行吗?
请问xjdk,网架和钢屋架,两者的经济性如何?
作者:
allan
时间:
2004-10-9 16:51
标题:
回复: 八度区 跨度45m,长150m,柱距7.5m 采用网架可行吗?
跨度45米,柱距7.5m ,用什么结构形式,用钢量都少不了,如果是混凝土柱,
采用钢屋架,要注意施工过程结构的稳定性.采用网架结构,并不是单向受力.网架本身就是空间多次超静定结构,如果采用网架结构,应该采用合理的形式,采用一般的平板网架,跨中挠度很大,要满足要求,网架厚度就很大.建议采用上弦结构起坡,可以减少跨中挠度,利用结构起坡,减小支托长度.如果屋面荷载不是很大,支座可以采用一般的平板支座,注意控制支座位移在混凝土柱允许位移之内.8度区,周边支点支撑,可只考虑竖向地震.
150米长不用设置伸缩缝,除非是特殊工艺要求.
作者:
gyj2010
时间:
2004-10-9 16:59
标题:
回复: 八度区 跨度45m,长150m,柱距7.5m 采用网架可行吗?
如果工艺允许,可以在跨中设一道摇摆柱呀!这样子最省,用钢很小,较网架经济一些。
如果工艺不允许在跨中设一道摇摆柱,本人认为做成网架可能要省一些,网架可以采用四角锥抽空。
作者:
ksgao
时间:
2004-10-12 09:53
标题:
回复: 八度区 跨度45m,长150m,柱距7.5m 采用网架可行吗?
如采用网架结构,像这样的结构只能采用平板网架(否则柱顶的水平推力较大),考虑到跨度大及排水问题,网架的失
矢
高较高。
单层工业厂房这样的结构最好还是采用钢屋架,或者可采用目前比较流行的管桁架,管桁架结构造型也是比较漂亮的。
作者:
allan
时间:
2004-10-12 12:51
标题:
回复: 八度区 跨度45m,长150m,柱距7.5m 采用网架可行吗?
采用下弦水平,上弦结构起坡的网架形式,网架支座传给传给柱子的水平力并不大.如果采用钢屋架,如采用目前很流行的混凝土柱钢梁,那梁的截面得1200MM以上(Q345),传统的角钢屋架不适合这样大跨度的厂房.采用管桁架,支座处的水平力比网架结构还要大,除非下弦有拉杆,想想45米长的拉杆,该用到多大的截面.管桁架在支座附近的弦杆和腹杆内力都很大,如果弦杆采用连续杆截面,为了满足支座附近截面的承载力而牺牲中间弦杆的截面,那是很大的浪费.如果采用变截面,无论从美观和加工上都增加了难度.
几种形式都比较一下,会得出合适的结论,关键是要去尝试,实践大于一切.
作者:
whb8004
时间:
2004-10-12 15:02
标题:
回复: 八度区 跨度45m,长150m,柱距7.5m 采用网架可行吗?
跨度45米,柱距7.5m ,长150米,可以采用网架结构,由于长宽比是3.3,使用网架不是太合理,因为是单向受力.网架纵向可抽空一些杆,可采用平板网架,上弦结构起坡,可以减少跨中挠度,利用结构起坡,减小支托长度。比较合理的结构形式是空间桁架,桁架断面形式为倒三角形 ,上弦2个杆,下弦单杆,材料用圆钢管比较好。150米长不用设置伸缩缝。