标题:
求教:45M跨度,柱距30M的网架谁设计过?
[打印本页]
作者:
hchsteel
时间:
2004-10-17 16:25
标题:
求教:45M跨度,柱距30M的网架谁设计过?
如题。用钢量要多少公斤一平米?
请说明荷载情况和其他条件,以便大家帮忙参考
作者:
高老头
时间:
2004-10-21 20:45
标题:
回复: 求教:45M跨度,柱距30M的网架谁设计过?
试了一下,设计也能通过,但在查询挠度控制指标时,30M柱距最大挠度应控制在120MM,但设计时为了减少竖向位移,中间结构起坡1.5米,都不能满足它的要求,达到了203MM,杆件内力也超出设计原理要求,好象是一般不允许最大拉力或压力超过700KN,现在最大拉力达到了1500KN,无论是用螺栓球还是焊接球,挠度都无法保证。附用SFCAD做的草图
作者:
ICANPLAY
时间:
2004-10-27 12:04
标题:
回复: 求教:45M跨度,柱距30M的网架谁设计过?
就用贯通节点
作者:
小黑裙
时间:
2004-11-1 18:01
标题:
回复: 求教:45M跨度,柱距30M的网架谁设计过?
不知楼主说的是45MX35M的网架只有4个支撑点吗?我见过一个100MX100M左右的,用了两层网架,共三层球,网架起坡,边高3M多,中间该有6M多,至于挠度,呵呵,不知道,总该满足。用钢量接近40KG/M2吧
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)