标题:
柱脚锚栓外露长度不够怎么办?
[打印本页]
作者:
mart2001
时间:
2004-10-21 09:50
标题:
柱脚锚栓外露长度不够怎么办?
望高手指点!本人遇一工程!抗风柱柱脚锚栓在柱脚端板上设计长度为80mm,但现场土建方施工时端板上外露长度只有40mm!现上安装了一块垫铁厚20mm,一个螺母,猫栓丝牙比螺母还低!现在主体已安装结束!本人认为用点焊把丝压顶与螺母焊死!这样妥吗?还有更好办法!
作者:
xuyang0768
时间:
2004-10-21 16:36
标题:
回复: 柱脚锚栓外露长度不够怎么办?
其实在上面再加上一小节同规格的螺杆,满焊焊好,再套上一个螺母,保证美观
作者:
jrzhuang
时间:
2004-10-21 16:46
标题:
回复: 柱脚锚栓外露长度不够怎么办?
我以前多次碰到这样的事故,第一在施工前,允许的情况下考虑降低结构整体标高.不行的话,就用单螺帽,然后用点焊焊死(但是要焊在螺帽外侧与底板之间,不能伤到螺杆螺纹)
作者:
bocai
时间:
2004-10-21 18:12
标题:
回复: 柱脚锚栓外露长度不够怎么办?
今年我在工地当设计代表的时候,就碰到这样的问题,最后施工单位和监理商量就按二楼兄弟的做法做的,想来也麻烦,我就装做不知道!
作者:
doubt
时间:
2004-10-22 13:32
标题:
回复: 柱脚锚栓外露长度不够怎么办?
只保留底部螺母调节标高,地脚板上打坡口,螺栓上表面比地脚板上表面略低,进行满焊,做法类似于预埋板的锚筋连接。