网架屋面做法和墙面做法探讨
做过一个网架,主檩条c120的,间距3米(网格距离),次檩条80*40方管,间距1.5米。螺栓球上用直径60圆管和一块铁板做成支托焊在上面,c型钢焊在支托上(不焊,用檩托板钻孔好不好?)方管直接焊在c型钢上面,这样是不是大家常用的习惯方式?有人告诉我说:如果采用复合板,三米的间距根本不用做次檩。我觉得没有把握。
我的檩条规格采用还可以吧。混凝土柱子,是否可以采用轻钢檩条和彩钢板作墙面维护?我想可以,做预埋铁就可以了吧,不过没有看到过这样的实例。大家说说可以吗?
还有,大家觉得在网架上面,屋脊上做一个3-4米宽,2米高的气楼,大家觉得又没有可能?怎么做啊?我认为不太好弄。
我是做轻钢的,对网架不太懂,请大家包涵。
作者:
wolf_sy
时间:
2004-11-6 18:10
标题:
回复: 网架屋面做法和墙面做法探讨
一般彩板板的厂家都有使用说明书,不同的板型对应不同的荷载和跨度,查一下就知道可不可以了,一般情况下复合板的跨度都在3米以上,气楼的做法和轻钢厂房一样
作者:
china0527
时间:
2004-11-9 17:06
标题:
回复: 网架屋面做法和墙面做法探讨
C型钢与檩托板采用栓接当然比较好,给施工人员带来很多方便,C型钢上的螺栓孔要打成长圆孔。如果采用的是聚苯乙烯或聚氨酯复合板,3米的檩距是没有问题的,不过得注意一点就是板的每个波峰最好都打钉,否则板容易被风掀掉;如果采用的是现场复合板(大多为玻璃丝棉复合板),则要加次檩条了。