Board logo

标题: 连接与节点试验 [打印本页]

作者: yaya711    时间: 2004-11-5 09:11     标题: 连接与节点试验

国内钢管节点方面的试验:
1.板铰-刚结节点缩尺试验(1994)
简介:上海大剧院4000吨钢屋架支承在6个支点上,为保证使用安全与构造相对简单,采用施工时铰接、屋盖安装后刚接的节点处理方式,以释放部分弯矩。试验模型比例为1/5,分铰接和刚接两阶段进行。试验数量为3个。
  
研究人员:沈祖炎、陈学潮、陈以一、陈扬骥等
  
相关文献:
  
*沈祖炎、李元齐、陈以一 ,某工程支座节点性能试验研究 ,建筑结构学报, Vol.21, No.6, 2000.12
  
资助单位:上海大剧院工程指挥部
  
2.圆钢管平面相贯节点足尺试验(1995)
简介:国内首次对足尺相贯节点进行试验。节点形式为平面K形、钢管规格最大达457×16mm,利用自平衡系统加载。试件数量11件。
  
研究人员:沈祖炎、陈以一、陈扬骥、虞晓华等
  
相关文献:
  
*Y. Chen, Z. Shen, C. Zhan. Full scale loading test on and analysis of K-CHS joint. Proc. of 5th Int. Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures, Nagoya, Japan, 97.7
  
*陈以一等,大直径钢管节点极限承载力的试验及分析,第5届全国结构工程学术会议论文集,96.11,工程力学96增刊
  
*陈以一等,直接汇交节点三重屈服线模型及实验验证,土木工程学报,Vol.32, No.6 , 99.12
  
资助单位:上海市八万人体育场工程指挥部、上海市建筑设计研究院
  
   
3.外环板加劲式箱形截面柱-类H形截面梁节点滞回性能试验(1998)  
简介:由C形冷弯薄壁型钢背对背组成类H形截面梁,采用外环板加劲方式与冷弯薄壁箱形截面柱形成梁-柱节点。针对此类节点在地震荷载作用下的滞回性能进行足尺试验。试件共6件。对节点域刚性、环板刚度和承载力分别进行了研究。
  
研究人员:沈祖炎、陈以一、唐扬、王光煜等
  
相关文献:
  
*Yiyi Chen, Zu-yan Shen, Y.Tang, G.Y.Wang, Research on cold formed columns and joints using in middle-high rise buildings, Light-weight Steel and Aluminum Structures, 99.6, Elsevier 99 ISBN 0-08-043140-7
  
*唐扬、沈祖炎、陈以一,冷弯薄壁焊接型钢梁柱节点在循环荷载作用下的试验研究,建筑结构,Vol.30,No.9,2000.9
  
资助单位:上海现代房产公司、上海机电设计研究院
作者: yaya711    时间: 2004-11-7 09:29     标题: 回复: 连接与节点试验

接上次的
  
4.贯通式方钢管节点足尺试验
简介:平面正交的钢管通过预制节点,可以在现场方便地进行焊接。预制节点若中央贯通,则其受力性能与普通梁柱节点有较大差异。采用尺寸为100-280mm的4个足尺节点进行轴力、弯矩、剪力和扭转共同作用的复杂力系加载,对节点的刚度及承载能力结合有限元分析进行了评价。
  
研究人员:沈祖炎、陈扬骥、陈以一、赵宪忠、周向明、李鸣等
  
相关文献:
  
*赵宪忠、陈以一、沈祖炎、陈扬骥、周向明 ,双向贯通式钢管节点力学性能的试验研究 ,工业建筑,Vol.31, No.2, 2001. 2
  
资助单位:上海冶金建设公司
   
5.圆钢管空间相贯节点足尺试验(1999-2000)  
简介:对KK型、KT型和KX型节点进行了静力加载试验,其中KT、KX型的实验报道尚未见文献发表。试件共11件,钢管规格最大为406×16mm。采用多重自平衡系统加载。
  
研究人员:陈以一、陈扬骥、沈祖炎、赵宪忠、詹琛、王伟等
  
资助单位:上海市建委、上海江南重工
   
6.方圆钢管相贯节点刚度与承载力足尺试验(2000)  
简介:腹杆为圆管、弦杆为方管的平面K型节点系腹杆为圆管、弦杆为双圆管的平面K型节点足尺静力试验,试件共4件。根据试验成果,提出了节点的弹性刚度计算公式。
  
研究人员:沈祖炎、陈以一、陈扬骥、刘鹏等
  
相关文献:
  
*刘鹏、陈以一、陈扬骥、周定、汤华 ,广州体育馆的管节点强度分析 ,管结构技术交流会论文集,2001.11
  
合作与资助单位:广州市设计院、广州珠江实业公司
作者: yaya711    时间: 2004-11-7 09:32     标题: 回复: 连接与节点试验

继续
  
7.圆钢管相贯节点的抗弯刚度与承载力试验研究(2000)
简介:相贯节点具有一定抗弯刚度,其刚度的计算与结构内力分析、杆件稳定乃至结构稳定分析以及动力稳定分析都密切相关。对平面KK型和X型节点2组4件各进行4-5组弹性工况下的加载试验和极限抗弯能力的试验及分析。
  
研究人员:陈以一、陈扬骥、赵宪忠、王伟等
  
相关文献:
  
*Wei Wang, Yiyi Chen, Yangji Chen, Xianzhong Zhao, Peng Liu. Experimental research on flexible rigidity of uni-plannar KK tubular joints. Proc. of 6th PSSC, 2001.10
  
*王伟等,平面圆管相贯节点的刚度研究 管结构技术交流会论文集,2001.11
  
*陈以一等, 圆钢管相贯节点抗弯刚度和承载力实验 ,建筑结构学报,Vol.22, No.6, 2001.12
  
资助单位:成都双流机场建设指挥部、江南重工
   
8.H形钢翼缘与腹板单边连接角焊缝接头性能试验(2000)  
简介:通过对57个焊接接头的金相分析、71个试件的接头抗拉、受剪、抗弯试验,对单边角焊缝接头的连接性能和技术参数进行了系统分析。研究成果于2000年通过上海市金属结构协会组织的专家鉴定,并为有关规范采用。
  
研究人员;沈祖炎、陈以一、郑沁宇、刘鹏等
  
相关文献:
  
*陈以一等,H形截面构件中单面角焊缝接头的承载性能:I焊缝熔深和接头抗剪承载力试验研究,建筑结构,Vol.31, No.2, 2001.2
  
*郑沁宇、陈以一、沈祖炎、刘鹏,H形截面构件中单面角焊缝接头的抗拉承载性能:II焊缝接头抗拉承载力试验,建筑结构,Vol.31, No.2, 2001.2
  
资助单位:巴特勒(上海)有限公司、美建钢结构有限公司、上海美联钢结构有限公司
   
9.重型厂房钢桁架极限状态下的节点受载性能(2001-2002)  
简介:通常认为铰接连接的钢桁架节点仍有相当的抗弯刚度和承载能力,分析桁架的极限状态,就有必要对此进行深入分析。对6个足尺节点和2个足尺节点与缩尺结构试验,考察了高强螺栓连接、焊接连接的单壁式和双壁式节点的破坏特征。
  
研究人员:陈以一、邓长根、徐建设、罗兴隆等
  
委托单位:宝钢集团
   
10.大型铸钢节点足尺试验(2001)  
简介:重达4-6吨,外围尺寸2×4m的铸钢节点首次在国内重要建筑结构中使用。利用L形自平衡加载架,对节点施加6000kN的荷载以检验其承载性能。
  
研究人员:陈以一、赵宪忠、沈祖炎、卞若宁等
  
相关文献:
  
*卞若宁,陈以一,赵宪忠等,空间结构大型铸钢节点试验研究,建筑结构,Vol.32,No.12,2002.12
  
委托单位:广州市建委
作者: yaya711    时间: 2004-11-20 09:06     标题: 回复: 连接与节点试验

继续:
  
11.圆钢管空间相贯KK型节点的滞回性能试验(2002)
简介:相贯节点的滞回性能研究甚少有文献提及。设计了一组4件试件,反映不同的几何参数,作为桁架的一部分进行反复加载试验。
  
研究人员:陈以一、陈扬骥、王伟、江晓峰
  
资助单位:上海国际赛车场有限公司
  
研究人员:沈祖炎、陈以一、陈扬骥、赵宪忠、翟红等
  
资助单位:广州市建委
   
12.大型铸钢节点足尺试验之二(2002)  
简介:多管交汇大型铸钢节点,承受2500-6000kN荷载。利用不同的自平衡装置和反力装置的组合对两种铸钢节点(各1件)进行了加载试验,为研究铸钢节点的性能和工程应用提供了依据。该节点用于哈尔滨国际会展中心。
  
研究人员:陈以一、童乐为、陈扬骥、郑鸿志、翟红、陈雷等
  
委托单位:浙江精工钢结构有限公司
   
13.圆管弦杆、方管腹杆相贯节点试验(2002)  
简介:建筑结构中,主管为圆钢管、腹杆为方钢管的相贯节点较为少见,无现成的规范公式。对打尺寸X形节点(2件)的抗弯刚度和K形节点(2件)的强度进行了极限承载力试验。该节点用于我国援建的河内国家中央体育场。
  
研究人员:陈以一、陈扬骥、张峰
  
委托单位:上海外经集团公司
作者: yaya711    时间: 2004-11-20 09:07     标题: 回复: 连接与节点试验

14.双层钢管鼓式节点试验(2002)
简介:立柱采用双层钢管内衬分段竖肋方式与桁架杆件相连,针对这一特殊节点进行加载试验。
  
研究人员:陈以一、陈扬骥、张峰、陈誉
  
委托单位:上海外经集团公司
   
15.贯通式矩形钢管节点的抗弯性能试验(2002)  
简介:对5件不同几何尺寸的矩形钢管节点在不同平面内弯曲的弹性刚度、内力重分布和破坏模式进行肋系统试验,为采用这类几点的单层网壳结构非线性分析提供了依据。
  
研究人员:陈以一、彭礼、翟红
  
委托单位:上海冶金建设公司
   
16.高强螺栓连接的梁-柱-支撑节点抗震性能试验(2002)  
简介:针对大型火电厂钢结构主厂房中的一类节点形式,采用液压伺服式加载装置进行了滞回性能试验,试件共6件。
  
研究人员:沈祖炎、陈以一、蒋兆栋
  
委托单位:上海华东电力设计研究院
作者: yaya711    时间: 2004-11-20 09:09     标题: 回复: 连接与节点试验

17.高强度螺栓非标型抗滑移面的滑移系数测定及端板连接节点性能试验(2002)
简介:对采用醇酸铁红与聚氨脂富锌漆两种防锈处理的端板连接性能进行系列试验,取得完整的抗滑移曲线数据96组,另完成端板承受单向静力和反复静力加载试验36件。根据试验结果,确定了这种形式的抗滑移系数值,并就连接对刚架性能的影响做了评估。
  
研究人员:陈以一,沈祖炎,韩琳,杨永华,黄永强
  
资助单位:上海巴特勒有限公司、上海美建钢结构有限公司、上海宝成钢结构建筑有限公司、上海美联钢结构有限公司
  
18.圆钢管相贯节点(T形)平面内抗弯试验(2002)
简介:对承受平面内弯矩的相贯节点抗弯刚度和承载力进行了比较试验,比较对象为下弦直管和下弦弯管两种情况,试件2件。
  
研究人员:陈以一、童乐为、陈誉
  
资助单位:重庆江北机场扩建指挥部
  
   
19.重庆机场航站楼主次桁架节点和桁架柱节点的大比例缩尺试验(2002)
  简介:对两种复杂连接的节点情况进行了缩尺试验,就应力分布、破坏模式、安全性评估作出分析。
  
研究人员:陈以一、童乐为、陈誉、刘魁、马越
  
资助单位:重庆江北机场扩建指挥部
   
20.内加劲方圆管交汇节点试验(2003)  
简介:本试验服务于上海国际赛车场大跨度钢结构。共进行2组节点试验。为模拟实际受力工况,采用桁架式反力支座和悬臂端组合受力方式。综合非线性有限元计算,对设计安全性和破坏模式作出评估。
  
研究人员:陈以一、陈扬骥、王伟、江晓峰
  
资助单位:上海国际赛车场有限公司
作者: yaya711    时间: 2004-11-23 08:27     标题: 回复: 连接与节点试验

21.多杆汇交内加劲钢管节点试验(2003)
  
简介:与功能相同的铸钢节点(参见本栏项目12)进行焊接钢管的对比试验。加载吨位达6000kN。试验表明,厚壁钢管节点在多杆汇交情况下,采取适当的加强措施,可以取得良好效果。
  
研究人员:童乐为、陈以一、郑鸿志
  
资助单位:浙江精工钢结构有限公司
作者: yaya711    时间: 2004-11-23 08:28     标题: 回复: 连接与节点试验

22.钢管外包混凝土柱-支撑-桁架节点试验(2004)
  
简介:为百层超高层建筑钢骨外包混凝土柱-支撑-桁架节点所做的滞回性能试验。试验缩比1:7。该节点在对应设防区高一级的罕遇地震下,能保持正常工作。试验研究为钢骨混凝土构件节点性能研究提供乐重要实验数据。
  
研究人员:陈以一、沈祖炎、卢文胜、胡敬礼等
  
课题来源:上海国际环球金融中心有限公司
  
钢构件提供企业:上海冠达尔钢结构有限公司
作者: 木月夕    时间: 2010-5-20 20:34

好全面啊,谢楼主。正在找这方面的资料。
不过还是比较疑惑,方钢管的梁和柱的连接不知道要怎么做




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0