Board logo

标题: 雨棚风荷载工况应怎样加? [打印本页]

作者: shuirenpu    时间: 2004-11-6 18:34     标题: 雨棚风荷载工况应怎样加?

请问悬挑雨棚的风荷载工况应怎样加,我做的雨棚挑出6.8米,长40米,高度6米。我用的软件是SFCAD2000。
作者: flarecsu    时间: 2004-11-8 09:57     标题: 回复: 雨棚风荷载工况应怎样加?

最好按三种情况考虑:1、1.2g+1.4q
                              2、1.2g+1.4w
                              3、1.2g+0.9*1.4(q+w)
作者: wzg    时间: 2004-11-8 13:48     标题: 回复: 雨棚风荷载工况应怎样加?

第2个:应该为1.0g+1.4w
作者: china0527    时间: 2004-11-8 17:10     标题: 回复: 雨棚风荷载工况应怎样加?

风荷载体型系数一定要取正确了,尤其是风吸力。悬挑结构对于风荷载比较敏感,具体如何取值,可参见《建筑结构荷载规范》P41。
作者: 高老头    时间: 2004-11-8 17:13     标题: 回复: 雨棚风荷载工况应怎样加?

悬挑雨棚结构不是只要加风的上吸力荷载吗?组合方式程序自动运行
作者: 高老头    时间: 2004-11-8 17:17     标题: 回复: 雨棚风荷载工况应怎样加?

请老兄贴一下你的设计方案,SFCAD2000下的,向你学学,特别是悬挑结构中的支座约束方式,请用文字表述出来,先行谢谢!!
作者: zhuminzhang    时间: 2004-11-11 08:42     标题: 回复: 雨棚风荷载工况应怎样加?

荷载规范7.3.3:验算维护构件及其连接强度时,外表面正压区按表     7.3.1 取值。
                         负压区,对檐口,雨蓬,遮阳板等突出构件,取-2.0
作者: IBM    时间: 2004-12-22 21:45     标题: 回复: 雨棚风荷载工况应怎样加?

体形系数应该是-2.0




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0