拱行屋面问题
最近出了一套轻钢屋面的图纸,现在马上就要施工了。但是关于支座两边到底是否呈在水平推力,我现在还没有明确了。我是用3D3S计算附图中的这榀桁架的,两边是水凝柱,我释放了桁架梁边的绕3轴转动约束,还释放了一端的水平约束。施加节点荷载且应力组合分析后,构件大小合适,查得柱的水平推力为零。但是我请教一个老结构工程师时,他说只要是弧架的,都成在柱的水平推力,且水平推力与荷载,躬行的曲线等都有关系,我现在搞得自己也没有底了。请教高手们解忧!急中万分感谢!
作者:
doubt
时间:
2004-11-8 12:55
标题:
回复: 拱行屋面问题
你的建模没有问题,这样整个屋架实际上是简支梁,不存在水平推力。但你这种做法,下弦杆存在较大受拉,但又是弧形,截面应该小不了。
作者:
zoe820
时间:
2004-11-8 13:38
标题:
回复: 拱行屋面问题
对,36米跨度,上弦为2-114*7的园管,下弦为219*6的园管。截面为三角空间架。我真有点担心。
作者:
doubt
时间:
2004-11-9 13:09
标题:
回复: 拱行屋面问题
看你下弦弧度并不大,直接做水平好点,你可以试试。
作者:
hai
时间:
2004-11-11 08:51
标题:
回复: 拱行屋面问题
不要说弧形结构,就是普通的钢屋架,如果跨度大,也应考虑下弦伸长相应的水平力,除非你的梁和柱的连接为滑动支座
作者:
hainanzai
时间:
2005-3-10 11:04
标题:
回复: 拱行屋面问题
建模没问题,下弦杆219*6基本没问题,主要要看支座处水平位移是多少,太大了要考虑做滑动支座,否则实际上存在较大的水平力.
作者:
钢结构小子
时间:
2005-3-18 20:07
标题:
回复: 拱行屋面问题
兄弟学过结构力学么?
怎么会没有水平推力啊?
起拱越大水平推理就越大,最好验算一下混凝土是否能满足!