Board logo

标题: 网架屋面檩条 [打印本页]

作者: 羊城帆    时间: 2004-12-9 08:55     标题: 网架屋面檩条

我刚做了一个网架,现正安装,甲方提出檩条要用固定座通过螺丝连接,而我采用的是现场焊接。我跟甲方解释又找不到相应的规范及论据。请各位赐教!
作者: 微笑    时间: 2004-12-9 09:42     标题: 回复: 网架屋面檩条

其实正规作法,檩条最好是打孔,然后螺栓连接,因为一般的檩条壁厚都比较薄,檩条相互之间焊接并不可靠,常用的做法是将檩条两端焊接在支托上,也就是檩条的搭接部位一定要在支托上。这样焊接比较牢固。
至于你的情况,你看一下设计图纸中,檩条节点是如何要求的,图纸怎么要求你就应该怎么施工。如果图纸上说是焊接,你完全可以跟对方说你是按图施工,如果他强烈要求螺栓连接,应该让他加上相应的费用。
作者: Satan-w    时间: 2004-12-9 15:09     标题: 回复: 网架屋面檩条

现场焊接的时候也可以不搭接,只要在支托上加上一个懔托板连接对接的懔条就可以了。
作者: bfgjg2    时间: 2004-12-9 15:54     标题: 回复: 网架屋面檩条

檩条连接宜采用檩托是为了防止檩条扭转变形或倾覆,对于小于120的C型钢我公司通常做法也是直接焊在支托上,《冷弯薄壁型钢结构设计手册》上没说型钢檩条不能焊接,我认为在设计满足的情况下,应事先在设计说明上说明连接为焊接为妙。
作者: buck50    时间: 2004-12-11 13:33     标题: 回复: 网架屋面檩条

网架的檩条跨度不会很大,我做的3 m以下跨度的檩条都是用焊接的,在成都大概没有用栓接的吧,也没出过问题,据我所知,网架的檩条没有规范强制要求用拴接的吧。最近作了一个小加油站,连次檩都没用,直接把c100的檩条焊成人字形,在上面铺板也没有问题,还省了屋脊盖瓦,那地方最容易漏水,我公司经常返修那地方。
作者: 羊城帆    时间: 2004-12-18 10:46     标题: 回复: 网架屋面檩条

多谢楼上兄弟赐教,看来我要在设计说明写好檩条在现场焊接,就没事了。
作者: IBM    时间: 2004-12-19 19:21     标题: 回复: 网架屋面檩条

其实焊接和栓接都可以,按设计要求做即可。再者和建设方和监理建立好融洽的社会关系也特别重要。
作者: haonan6816    时间: 2004-12-19 21:22     标题: 回复: 网架屋面檩条

跟甲方说
一、报价不含此项,我公司都是这种做法.
二、栓j接的话,所有的支座需重新制作,工期各方面无法保证。焊接并不影响工程整体质量。
  
很多时候不是甲方要求,而是甲方某些人要求.




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0