标题: 140的角钢搭接 [打印本页]

作者: jwk2001love    时间: 2004-12-12 09:34     标题: 140的角钢搭接

我刚接到一个重钢工程,140x7角钢需要搭接,请问要搭接多少?焊缝是多少?在那儿能查到?谢谢!
作者: hai    时间: 2004-12-12 10:06     标题: 回复: 140的角钢搭接

可以看第三版《钢结构设计手册》(中国建筑工业出版社)的4.4节拼接连接,内有单角钢和双角钢的拼接连接方法
作者: aoxianglong    时间: 2004-12-12 10:48     标题: 回复: 140的角钢搭接

单面焊10倍D
双面焊5倍D
作者: jwk2001love    时间: 2004-12-13 14:08     标题: 回复: 140的角钢搭接

谢谢。楼上老兄,我今天刚买了一本<钢结构工程施工现质量验收实用手册>边很详细、今天我请教了一位老工程师,他说搭接4d--5d 之间就行。
作者: DYGANGJIEGOU    时间: 2004-12-14 20:27     标题: 回复: 140的角钢搭接

角钢的搭接焊缝必须采用两面侧焊,保证足够的搭接长度,符合《钢结构设计规范》中规定:搭接长度不得小于焊件较小厚度的5倍,并不得小于25mm;在直接连接焊缝长度不够时,必须采用节点板;