Board logo

标题: 钢骨新节点 [打印本页]

作者: liangjf    时间: 2004-12-27 11:57     标题: 钢骨新节点

钢骨节点有钢筋和型钢,这样配筋太密,对浇筑混凝土带来麻烦,如果考虑将节点区域的钢筋打断,型钢截面加大。这样浇筑混凝土省事了,而且还可以进行工厂制作现场预安装。但是这样的节点计算如何考虑,节点样式有无参考的地方。
作者: liangjf    时间: 2004-12-27 11:59     标题: 回复: 钢骨新节点

另外,钢筋打断后,钢骨构件计算也不能使用现今型钢混凝土规范。新计算理论的研究如何下手呢。
作者: bill-shu    时间: 2004-12-29 11:34     标题: 回复: 钢骨新节点

严格来说,节点区钢筋不可能截断。即使截断也必须有可靠的传力路线。
作者: feicaihj    时间: 2005-1-13 20:27     标题: 回复: 钢骨新节点

截断后,截面的刚度会发生突变,对节点域的受力会有不利影响。再则截断后,钢筋和钢骨之间的连接又必须考虑,所以还是不截。钢筋过密,可以和设计单位协商,改一下截面大小,或仿钢筋混凝土柱子截面比梁截面稍宽一点。
作者: 结构菜鸟一号    时间: 2005-1-14 22:45     标题: 回复: 钢骨新节点

我最近也遇到这种问题,由于截面限制,钢筋太多了,有什么好的办法解决
作者: 阳光小家雀儿    时间: 2005-1-15 06:53     标题: 回复: 钢骨新节点

支座处钢筋不能截断,即使是纯混凝土结构钢筋截断还要有一定铆固长度,钢筋一旦截断,支座处内力很复杂,应力集中厉害
作者: Struc_Lee    时间: 2005-1-16 12:19     标题: 回复: 钢骨新节点

除梁的角部钢筋外,无法穿越的钢筋均可以截断,日本通常在型钢混凝土中采用了这种做法。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0