最近我用三维建模分析一个单层的轻钢结构,用的是staad pro,因为主要是三维分析,不是门式刚架的设计,所以没有用ssdd。
几何建模之后,指定材料,加约束,荷载,荷载组合,之后执行分析,结果出来一堆的warning,算不下去了,好急呀,请大家帮忙看一下,问题出在哪里,先谢了,^_^!(命令流见附件)
后来请教得知,一方面是杆件约束释放过多;另一方面是因为模型中设定只拉构件,又有地震荷载和风荷载,所以出了这么多问题。
现在想请大家看看我的命令流的问题到底有哪些?
另外对于杆件的约束释放有哪些要注意的,而只拉构件又是怎么回事,为什么不能和地震荷载共存?
我是新手,请多多指教,先谢了,^_^!
作者:
delta
时间:
2005-1-5 10:36
标题:
回复: Help:用staad分析,出来一堆的warning,请帮忙看一下
约束释放不要使得结构成为几何可变体系。仅受拉力构件是只能承受拉力的桁架构件。因此,当这些构件受到使其产生压力的荷载工况作用时,将自动退出工作。
作者:
nhyfly
时间:
2005-3-19 23:16
标题:
回复: Help:用staad分析,出来一堆的warning,请帮忙看一下
同意delda
另外,SSDD也可以进行空间结构的设计
作者:
sword-x
时间:
2005-5-24 10:27
标题:
回复: Help:用staad分析,出来一堆的warning,请帮忙看一下
1。SET NL
2。在每个单工况下将tension member产生的刚度矩阵重置一下
例如在恒载工况下:(注意后5行)
*************************************************
* 1 DEAD LOAD
*************************************************
LOAD 1 DEAD LOAD
SELFWEIGHT Y -1.15
MEMBER LOAD
15 TO 42 91 TO 118 167 TO 194 243 TO 270 319 TO 346 395 TO 422 UNI GY -3.06
121 197 273 349 UNI GY -9
45 425 UNI GY -4.5
75 151 227 303 379 676 678 680 682 684 900 904 908 912 916 954 TO 957 -
958 CON GY -45.9 2.04
75 151 227 303 379 676 678 680 682 684 900 904 908 912 916 954 TO 957 -
958 CON GY -45.9 4.08
75 151 227 303 379 676 678 680 682 684 900 904 908 912 916 954 TO 957 -
958 CON GY -45.9 6.12
75 151 227 303 379 676 678 680 682 684 900 904 908 912 916 954 TO 957 -
958 CON GY -45.9 8.16
JOINT LOAD
390 TO 399 FY -45.9
PERFORM ANALYSIS
CHANGE
MEMBER TENSION
426 TO 460 596 TO 675 1173 2427 2428 2436 2437 2445 2446 2454 2455 2463 2464