Board logo

标题: 支座变形 [打印本页]

作者: oiih    时间: 2005-1-10 09:56     标题: 支座变形

最近做了个工程,是正放四角锥螺栓球节点球壳,球拱高为37.5米,网架厚度为2.5米,跨度为97.6米,周圈支撑,支座形式为简单的平板铰支座.因业主要求进出车辆方便,在周圈开设了7个门洞.现在网架安装过程中出现这样的问题,门洞附近的支座球不能完全落到位,首先轴线位置错位20~30mm,其次高度比其它高出30mm.轴线错位可以理解,支座高度个别有高差也正常,但目前门洞附近支座5~7个都高出来,我找不出原因,请各位高手分析分析.按说这样跨度的网架支座采用弹性支座比较合理,支座反力最大为(X=30KN,Z=410KN),不知道设计师是如何考虑的!
作者: 悠然南山    时间: 2005-1-10 17:18     标题: 回复: 支座变形

跨度为97.6米,象你这么大的跨度,支座应采用橡胶垫支座了!橡胶垫支座的计算参考JGJ7-91附录八。
作者: allan    时间: 2005-1-10 19:30     标题: 回复: 支座变形

如此大跨度的网架,再加上为球壳,估计是设计的时候支座假定的弹性刚度过大了,导致网架本身刚度与设计不符合,所以安装后变形与计算不符.
当然,也还有加工和施工的累积误差,不可避免.
所以,在设计类似的圆柱面或者球面曲面的大跨度网壳的时候,在荷载作用下网壳的变形一般向外向下的,支座定位的时候可以预先考虑安装后的部分变形,这样实际安装的时候会方便很多,至于考虑多少,要看工程条件和经验.