Board logo

标题: 求助:帮我看看这个节点为什么不满足? [打印本页]

作者: 多孔砖    时间: 2005-1-24 12:19     标题: 求助:帮我看看这个节点为什么不满足?

小弟第一次接触钢结构,该工程很简单,两层。不管我怎么调整梁的截面,其中梁柱节点按空间框架设计全部不能满足计算要求。工程很紧希望高手能帮小弟看看。
  
下面是结构布置图,节点设计文件(sts程序)
作者: 多孔砖    时间: 2005-1-24 12:21     标题: 二层平面

屋顶平面
作者: 多孔砖    时间: 2005-1-24 12:22     标题: 节点设计文件

节点设计文件
作者: 3d    时间: 2005-1-24 12:42     标题: 回复: 求助:帮我看看这个节点为什么不满足?

  
  按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
  ******     Mu=  808.400            <1.2Mp=  851.267  不满足 ******
  
参考下帖http://okok.org/forum/viewthread ... mp;bpg=1&age=30
建议改为Q235钢试试




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0