标题:
门式刚架的螺栓和焊接请教!
[打印本页]
作者:
xiaomi
时间:
2005-1-25 13:29
标题:
门式刚架的螺栓和焊接请教!
由于施工和钢结构加工厂的制作,门式刚架的檩条,梁和隅撑的孔有时候存在误差,施工单位想将隅撑和檩条焊接,查了些规范,没有明确的解释!向各位大师请教!
这样的事情在工地上还很多!经常将装不上螺栓的次钢随便焊接!请问这样可以吗?就是在焊接时也是随便焊!他们也不知道到底焊缝多长等等!
作者:
梯子平台
时间:
2005-1-25 21:43
标题:
回复: 门式刚架的螺栓和焊接请教!!
可以让隅撑的一边用螺栓连,一边焊接,最好是和梁连的一侧焊。
檩条壁薄,容易焊坏。
檩条上一般是开槽孔的,以便安装。
此处一般安装用螺栓连接主要是考虑施工方便,避免高空焊接。
不管是什么原因引起的无法安装都应该咨询设计后再做决定,野蛮施工容易出事。
作者:
飘雨
时间:
2005-4-8 15:57
标题:
回复: 门式刚架的螺栓和焊接请教!!
这种问题在工地上是普遍存在的,设计图上都是非常理想的理论上的,在制作和安装的过程中,难免会有这样或者那样的误差,使得檩条或者隅撑这些次构件装不上去,现场焊接是处理这些问题最好的办法。一般都是采用一边用螺栓连接牢固,另一边则采用焊接。这样的小问题工长就可以解决的,还要去咨询设计就真的是小题大做了,根本就没有这个必要。但是也不能随便的点焊两下就行了的,一般都需要满焊,或者至少要有 100 mm 的焊缝长度就行了。设计上是不可能涉及到这方面的问题,即使出现了这样的问题,设计方也不可能帮你去解决的(除非是设计上出现错误),制作如果也是没有问题的,那只能是安装上的问题了(或许是钢梁安装有误差),安装方的问题那也只能由安装方自己解决。
作者:
子叶
时间:
2005-5-14 14:43
标题:
回复: 门式刚架的螺栓和焊接请教!!
我们知道这种在现场或多或少是很难避免的,虽规范上没有明确的规定,但在钢结构安装现场是很禁忌动火的(除非是设计需要),因为高空作业、现场环境等诸多因素是很难保证焊缝质量的。给隅撑造成误差的主要是因为变截面的梁引起隅撑的长短不一,所以在生产时就应尽量避免误差,生产出来的产品应贴上标志以便现场不会搞乱、长短构件安装颠倒;另一方面隅撑现场量定制作。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0