各位大虾好;我在做一个正放四角锥三层网架,平面120MX60M短边下弦支承,柱距12M,下层水平,上弦结构起坡6%网架矢高合理,网架要传递柱顶水平力(每点约230KN), 我把中间层弦杆全抽去,分析结构未见异常现象;因该网架安装采用滑移脚手架,请问这样抽杆是否可行(有无其它隐患)?
作者:
zxinqi
时间:
2005-1-26 15:20
标题:
回复: 三层网架 中间层弦杆可否全抽
因为网架为多次超静定结构,抽去中间层弦杆仍然是超静定的,由于短边单向支撑,网架相当于具有交叉腹杆的桁架,在程序中网架腹杆默认为0.8L,但抽去中间层弦杆后,中间节点少了一道水平支撑,其腹杆的实际计算长度应有所改变,应该大于其默认的计算长度,我感觉不妥,可以局部抽掉.如果要抽掉的话做普通网架不就得了,干嘛搞的这么复杂.同时可以抽掉纵向下弦杆,只留边上的成为单向折线型网架.
作者:
guangzhoudong
时间:
2005-1-28 09:52
标题:
回复: 三层网架 中间层弦杆可否全抽
这样的网架,你最好把中间层局部抽空,不抽中弦杆可能还会轻一些,你可以比较一下,另外,这样的网架你可以考虑整体提升,我做过,提升费用大概不超过30万。
作者:
土石方
时间:
2005-1-28 11:17
标题:
回复: 三层网架 中间层弦杆可否全抽
zxinqi 好
(1),"...在程序中网架腹杆默认为0.8L"有无出处说明(我用SFCAD200).因该网架跨度大荷载大,我也不敢轻易大面积抽空;(2)网架网格尺寸矢高有限制不宜做单层了;
(3)请明示搞成单向折线型网架宜首选那种安装方法安全\经济;(网架室内静空27M)
guangzhoudong好
(1)我最初的想法是尽可能的抽中间层,省钢\简洁;我的个案若是局部单向抽的话还是轻的;(2)"...整体提升,我做过,提升费用大概不超过30万"可否把你的这个个案详细一下(网架尺寸\有关高度\支承情况及提升设备和措施等)等待欣赏.
作者:
Sibol
时间:
2005-1-29 14:19
标题:
回复: 三层网架 中间层弦杆可否全抽
整体吊装的设备,我在这里发过一部分照片,你可以参考看一下,这个吊装跨度79m,重约200t
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=52856&h=1#308341
作者:
sxjg
时间:
2006-7-8 20:50
标题:
回复: 三层网架 中间层弦杆可否全抽
;(网架室内静空27M) ?