Board logo

标题: 圆管受拉时的对接应该怎么做? [打印本页]

作者: yjh_8018    时间: 2005-2-3 11:31     标题: 圆管受拉时的对接应该怎么做?

最近做一工程柱间支撑是圆管,单根不够长需要接长,请问直接叫焊缝对接行吗?
作者: brd0068    时间: 2005-2-3 12:38     标题: 回复: 圆管受拉时的对接应该怎么做?

钢管对接应该采用全熔透连接:
当壁厚不大于6mm时,可采用I型坡口加垫板单面全熔透焊接
当壁厚大于6mm时,可采用V型坡口加垫板单面全熔透焊接
作者: YAJP    时间: 2005-2-3 21:13     标题: 回复: 圆管受拉时的对接应该怎么做?

壁厚小于8mm时,采用直缝熔透焊会遇到探伤的麻烦,可采用45度斜缝拼接。
作者: qxh    时间: 2005-2-19 15:26     标题: 回复: 圆管受拉时的对接应该怎么做?

要看你的支撑受不受动力荷载,如果有动荷载的话就不行。
作者: mm-cp    时间: 2005-2-21 13:09     标题: 回复: 圆管受拉时的对接应该怎么做?

我认为焊缝对接有两点不利:
1.焊缝质量难保证,很难做到等强,将来破坏是将会形成一个薄弱点!
2.焊接后的变形(直线度)难控制,对将来的现场精确安装有影响!
故建议采用高强螺栓采用法兰式的连接,可等强设计.(类似大家在路边看到的很高的钢管电线杆接头),缺点是造价高一点!
作者: chq_han    时间: 2005-2-24 14:46     标题: 回复: 圆管受拉时的对接应该怎么做?

用钢套管或两个半套管对扣也是种方案,个人认为比法兰好看,呵呵。
有时候建筑比较挑惕。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0