求助:关于网架的容重和节点预埋
[打印本页]
作者:
jiasking
时间:
2005-3-2 12:46
标题:
求助:关于网架的容重和节点预埋
20X17,20X15米的网架,用于食堂与会所顶,主体为框架.现主体结构由本人设计,网架拟外包.想问问各位,网架的荷载怎么考虑,20X17,20X15米的网架大概会有多少KN每平米.还有与框架梁的连接节点一般如何布置?(每隔几米布置)工程很急,望各位有经验的朋友早日回复.万分感谢.
网架自重可以参考这个帖子
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=85572&h=1&bpg=1&age=60
作者:
zxc_post
时间:
2005-3-2 15:41
标题:
回复: 求助:关于网架的容重和节点预埋
二十公斤包括檩条,20米设置3个支座就行了.尽量等距分布.当然正常使用,没有吊顶的情况下.网架静载0.35KN每平米含网架自重单层板,活载0.5KN每平米.风载的看建筑造型了.
作者:
greenline
时间:
2005-3-3 08:32
标题:
回复: 求助:关于网架的容重和节点预埋
连檩条18Kg/平方米应够了,四个角各设一个支座就行
作者:
jiasking
时间:
2005-3-6 18:47
标题:
回复: 求助:关于网架的容重和节点预埋
那么,网架荷载最终是反映成节点集中荷载还是垂直跨度方向的均布荷载呢?